Hallo @Controme-2019 in diesem Fall würde ich die Regelung wie folgt konfigurieren: Am Erweiterungsmodul EA1 würde ich über den Digitaleingang DE2 einen externen Betriebsartenschalter für den gemischten Heizkreis (HK2) definieren. Dazu müssen folgende Codieradressen eingestellt werden: 3b:1, d8:2, d5:1, F2:0. Schließen Sie anschließend beide externen Schalter parallel an den potenzialfreien Digitaleingang DE2 an. Wenn DE2 geöffnet (nicht geschlossen) ist, arbeitet der Heizkreis HK2 ausschließlich im Frostschutzbetrieb – vorausgesetzt, die reduzierte Raumsolltemperatur ist auf 3 °C eingestellt. Ist DE2 geschlossen, arbeitet der Heizkreis HK2 gemäß der normalen Raumsolltemperatur, solange der Kontakt geschlossen bleibt. Zusätzlich muss das Zeitprogramm für den Heizkreis HK2 gelöscht werden. Die Warmwasserbereitung arbeitet hingegen weiterhin nach ihrem eigenen, unabhängigen Zeitprogramm. VG