Hallo @Andy_27 Sie verwenden keine externe Anforderung, sondern eine externe Sperrung, was korrekt ist. Wenn der Kontakt am Stecker 96 L-1 geöffnet ist, entspricht die gewünschte Kesseltemperatur der Heizkurve. Wenn Sie den Kontakt schließen, wird die externe Sperrung aktiviert. Bei Verwendung der externen Sperrung besteht kein Frostschutz für die Heizungsanlage. In der Codierung müssen Sie 40:2 einstellen (dies wurde bereits erledigt) 5E:0 d6:1 Falls der Brenner für die Warmwasserbereitung bei Verwendung der externen Sperrung nicht anspringt, erhalten Sie von mir weitere Anweisungen. VG
... Mehr anzeigen