Hallo zusammen, aufgrund meines Defekts der zwischen den Tagen aufgetreten ist, habe ich mich hier im Forum in das ganze Thema Einstellung der WP usw. mehr eingelesen. Gleichzeitig habe ich bemerkt, dass der HB damals wohl eine viel zu große Version der WP eingebaut hat. Bei jetzigen 0 Grad taktet die WP wie der Dämon. Ein Vitocell 340-M 700l Heizwasser 30l Brauchwasser ist ebenfalls verbaut. Nun habe ich mich rangemacht verschiedene Punkte zu testen 1. Themostate geöffnet 2. Volumenstrom an den jeweiligen Verteilern auf max. 2,5l/min gestellt 3. Initialwert für Heizkennlinie mal auf 0,4 und 2K gestellt (20 Grad Einstellung) 4. Temperatur wird jetzt mal in den jeweiligen Räumen gemessen 5. Warmwassertemp 45 Grad Allgemeine Info Die Anlage wurde 2014 eingebaut. Der HB ist allerdings für nichts zu gebrauchen, wie man an der zu hohen Leistung der Anlage schon sieht (13kW bei Haus 175qm, Bj2013). Mindestvolumenstrom sehe ich laut Anleitung 1480l/h. Grundsätzlich fällt mir schon folgendes auf. Die Anlage heizt den Vorlauf immer wieder auf 50Grad auf. Wenn dann der Verichter läuft, dann zeigt er im Display bei HK2 - Mischer Reg.Betr. an und Heizpumpe aus. Ich tue mir hier wirklich schwer das Ganze jetzt passend zu interpretieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Hätte jemand ne Idee wie ich weiter vorgehen könnte? Bzw. warum ist die Heizpumpe bei aktivem Verdichter aus, dachte der sollte möglich lange laufen und gleichzeitig Wasser in die Leitungen pumpen. Ich für jede Hilfe dankbar, denke bei der jetzigen Taktung kann ich mich bald nach ner neuen WP umschauen. Gruß Marc