Hallo zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Gestern Mittag fiel meine Vitocal 200-S (13kW Version, 2 Lüfter) aus.
Eins Vorweg: Ich arbeite selbst in der Elektrotechnik, bin aber kein Kältetechniker.
Die Vorsicherung des Außengerätes ist gefallen. Ich habe dann alle Geräte (Außengerät, Innengerät und Heizstab) vom Strom getrennt und nach ca. 10 Min. erst wieder das Außengerät, einige Minuten später den Heizstab und weitere Minuten später das Innengerät eingesichert.
Seither liegen die Störungen Wärmepumpe A9 und Außeneinheit 0A mit dem Unterfehler 10 an. Ein paar mal findet sich im Logbuch auch der Fehler Außeneinheit 0A mit dem Unterfehler 09.
Ebenso befindet sich in der Diagnose unter Kältekreislauf der Fehler 10 welcher weiter anliegt und hochzählt. Das Außengerät läuft seither auch nach Neustart überhaupt nicht mehr an. Weder die Lüfter, noch der Verdichter. Im Außengerät habe ich alle ersichtlichen Sicherungen durchgemessen und diese sind i.O. Des weiteren ist keinerlei Schmorgeruch feststellbar oder Verbrennungen auf den Platinen zu erkennen. Auch den Inverter oben im Gerät habe ich geöffnet und keine optischen Mängel feststellen können. Die Sicherung ist seither auch nicht mehr gefallen.
So wie ich es verstanden habe, kommt nach einer Schwelle von einmaligen auftreten der Fehler 0A und wenn dieser 20 mal kommt, dann kommt zusätzlich die Fehlermeldung Wärmepumpe A9.
Ursächlich für die beiden Fehler ist wohl der Fehler 10 welcher im Kältekreislauf unter Diagnose zu sehen ist. Dieser löst dann in Folge wieder den Fehler 0A aus und dieser nach 20maligen Auftreten wieder den Fehler A9.
Die Eingangsspannungen an dem Außengerät liegen alle im Normbereich. Ca. 396V. von Phase zu Phase. Wenn ich nur das Außengerät einsichere und das Innengerät noch nicht zuschalte. ist die Klemme C1 und C2 mit ca. 12V stabil zu messen. Seltsam ist allerdings, sobald ich später das Innengerät zuschalte, schwankt die Spannung von ca. 5V-7V an der Klemme C1 / C2. Ist dies normal?
Am AVI Board am Innengerät leuchten beide LED´s. Eine Grün und eine Rot. So wie ich es verstanden habe, ist Grün die Kommunikation mit dem Innengerät und Rot die mit dem Außengerät. Das scheint also auch zu passen?!
Die Lüfter drehen beide frei und sind mechanisch nicht defekt.
Außen an der Elektronik sieht man an der 7 Segment Anzeige die Anzeige "Ht" solange nur das Außengerät an Energie ist. Wenn das Innengerät auch an Energie geschalten wird, kommt nach einiger Zeit die Anzeige "56". Ist dies so in Ordnung? Eine Anforderung an die Wärmepumpe ist aufgrund zu kaltem Speicher vorhanden, dennoch schaltet die Anlage nicht zu und es kommt dann nach enigen Minuten zu den oben geschilderten Fehlern.
Hat jemand einen Rat für mich, wo ich weiter nach Fehlern suchen könnte?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Dino_66
Das Problem liegt am Wechselrichter des Außengeräts.
| 10 | T | Störung Software-Treiber für Inverterregelung | Hauptleiterplatte Außeneinheit prüfen. Ggf. Hauptleiterplatte austauschen. |
Der Wechselrichter 7867475 muss ausgetauscht werden,
die komplette Regelung des Außengeräts 7867429 ist jedoch günstiger.
Ein ähnliches Beispiel finden Sie in diesem Beitrag.
VG
@divanc bitte!
Hallo @Dino_66
Das Problem liegt am Wechselrichter des Außengeräts.
| 10 | T | Störung Software-Treiber für Inverterregelung | Hauptleiterplatte Außeneinheit prüfen. Ggf. Hauptleiterplatte austauschen. |
Der Wechselrichter 7867475 muss ausgetauscht werden,
die komplette Regelung des Außengeräts 7867429 ist jedoch günstiger.
Ein ähnliches Beispiel finden Sie in diesem Beitrag.
VG
Hallo @divanc
Danke Dir für deinen superschnellen Support!
Das bedeutet also das "nur" die Treiberplatine defekt ist, ich aber mit der anderen Artikelnummer 7867429 den ganzen Elektronikblock bekomme inklusive der defekten Treiberplatine Artikelnummer 7867475?
Ist das die im Screenshot markierte Platine, welche den Fehler 10 verursacht?
Bei den Preisen für die Platinen kann man schon über eine neue Anlage nachdenken:
Als nächstes krepieren bei dir die Lüfter, (bei den Chinesen nicht selten) dann der Verdichter....
Hallo @divanc 🙂
Magst du mir bitte noch die Anleitung als PDF zur Verfügung stellen? Ich habe diese nur in Papier 😞 Ich finde im Netz leider nur Anleitungen die ähnlich sind, aber nicht die gleiche. Und da stehen dann auch ganz andere Fehlercodes..
Hallo @Dino_66
Leider handelt es sich hierbei um die älteste verfügbare Serviceanleitung 4/2014 in ViBooks.
VG
Danke Dir für deinen 1A Support. Ich habe die komplette Regelung des Außengeräts 7867429 hier bestellt, da die Steuerung dort deutlich billiger war mit Kosten in Höhe von 1358,50 € :
https://tga-shop.de/Viessmann-Regelung-Ausseneinheit-7867429/70058-7867429
Der Versand war über Nacht per GLS direkt von Viessmann. Super Laden, extrem schneller Versand.
Das Teil ist eingebaut und die Wärmepumpe läuft wieder wie am ersten Tag 🙂 Danke Dir für deine Tips und vielen Dank auch für die PDF! Das ist genau die gesuchte Anleitung.
Und nun hoffe ich, dass ich noch lange von den Lüfterschäden und infolge dessen dem Hauptplatinenschaden verschont bleibe und das mein Verdichter auch noch lange hält 😄
Hallo @Dino_66
In der alten Regelung-Außeneinheit sind alle elektronischen Platinen bis auf den Wechselrichter noch verwendbar.
VG