Vitocal 200-S Störung Wärmepumpe A9 / Außeneinheit 0A / Kältekreislauf Fehler 10

Hallo zusammen,

 

ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Gestern Mittag fiel meine Vitocal 200-S (13kW Version, 2 Lüfter) aus.

 

Eins Vorweg: Ich arbeite selbst in der Elektrotechnik, bin aber kein Kältetechniker.

 

Die Vorsicherung des Außengerätes ist gefallen. Ich habe dann alle Geräte (Außengerät, Innengerät und Heizstab) vom Strom getrennt und nach ca. 10 Min. erst wieder das Außengerät,  einige Minuten später den Heizstab und weitere Minuten später das Innengerät eingesichert.

 

Seither liegen die Störungen Wärmepumpe A9 und Außeneinheit 0A mit dem Unterfehler 10 an. Ein paar mal findet sich im Logbuch auch der Fehler Außeneinheit 0A mit dem Unterfehler 09.

 

Ebenso befindet sich in der Diagnose unter Kältekreislauf der Fehler 10  welcher weiter anliegt und hochzählt. Das Außengerät läuft seither auch nach Neustart überhaupt nicht mehr an. Weder die Lüfter, noch der Verdichter. Im Außengerät habe ich alle ersichtlichen Sicherungen durchgemessen und diese sind i.O. Des weiteren ist keinerlei Schmorgeruch feststellbar oder Verbrennungen auf den Platinen zu erkennen. Auch den Inverter oben im Gerät habe ich geöffnet und keine optischen Mängel feststellen können. Die Sicherung ist seither auch nicht mehr gefallen.

 

So wie ich es verstanden habe, kommt nach einer Schwelle von einmaligen auftreten der Fehler 0A und wenn dieser 20 mal kommt, dann kommt zusätzlich die Fehlermeldung Wärmepumpe A9.

 

Ursächlich für die beiden Fehler ist wohl der Fehler 10 welcher im Kältekreislauf unter Diagnose zu sehen ist. Dieser löst dann in Folge wieder den Fehler 0A aus und dieser nach 20maligen Auftreten wieder den Fehler A9.

 

Die Eingangsspannungen an dem Außengerät liegen alle im Normbereich. Ca. 396V. von Phase zu Phase. Wenn ich nur das Außengerät einsichere und das Innengerät noch nicht zuschalte. ist die Klemme C1 und C2 mit ca. 12V stabil zu messen. Seltsam ist allerdings, sobald ich später das Innengerät zuschalte, schwankt die Spannung von ca. 5V-7V an der Klemme C1 / C2. Ist dies normal?

 

Am AVI Board am Innengerät leuchten beide LED´s. Eine Grün und eine Rot. So wie ich es verstanden habe, ist Grün die Kommunikation mit dem Innengerät und Rot die mit dem Außengerät. Das scheint also auch zu passen?!

 

Die Lüfter drehen beide frei und sind mechanisch nicht defekt.

 

Außen an der Elektronik sieht man an der 7 Segment Anzeige die Anzeige "Ht" solange nur das Außengerät an Energie ist. Wenn das Innengerät auch an Energie geschalten wird, kommt nach einiger Zeit die Anzeige "56". Ist dies so in Ordnung? Eine Anforderung an die Wärmepumpe ist aufgrund zu kaltem Speicher vorhanden, dennoch schaltet die Anlage nicht zu und es kommt dann nach enigen Minuten zu den oben geschilderten Fehlern.

 

Hat jemand einen Rat für mich, wo ich weiter nach Fehlern suchen könnte?

 

 

 

20251228_191755.jpg
20251228_191833.jpg
20251228_191855.jpg
20251228_193548.jpg
20251228_193732.jpg
20251228_170954.jpg
20251228_103619.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Dino_66 

 

Das Problem liegt am Wechselrichter des Außengeräts.

 

10TStörung Software-Treiber für InverterregelungHauptleiterplatte Außeneinheit prüfen. Ggf. Hauptleiterplatte austauschen.


Der Wechselrichter 7867475 muss ausgetauscht werden,

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/leiterplatte-set-fuer-vitocal-ausseneinheiten-400v-ar...

die komplette Regelung des Außengeräts 7867429 ist jedoch günstiger.

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-fuer-ausseneinheiten-10-16kw-400v-artikel-78...

 

Ein ähnliches Beispiel finden Sie in diesem Beitrag.

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/44251...

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

@divanc bitte!

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Hallo @Dino_66 

 

Das Problem liegt am Wechselrichter des Außengeräts.

 

10TStörung Software-Treiber für InverterregelungHauptleiterplatte Außeneinheit prüfen. Ggf. Hauptleiterplatte austauschen.


Der Wechselrichter 7867475 muss ausgetauscht werden,

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/leiterplatte-set-fuer-vitocal-ausseneinheiten-400v-ar...

die komplette Regelung des Außengeräts 7867429 ist jedoch günstiger.

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-fuer-ausseneinheiten-10-16kw-400v-artikel-78...

 

Ein ähnliches Beispiel finden Sie in diesem Beitrag.

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/44251...

 

VG

Hallo @divanc  

 

Danke Dir für deinen superschnellen Support!

 

Das bedeutet also das "nur" die Treiberplatine defekt ist, ich aber mit der anderen Artikelnummer 7867429 den ganzen Elektronikblock bekomme inklusive der defekten Treiberplatine Artikelnummer 7867475?

 

Ist das die im Screenshot markierte Platine, welche den Fehler 10 verursacht?

2024-05-08 17_35_41-Vitocal 2xx-S - Google Drive – Google Chrome.png

Hallo @Dino_66 

 

Die Ursache Ihres Problems ist markiert.

 

VG

@Dino_66 

 

Bei den Preisen für die Platinen  kann man schon über eine neue Anlage nachdenken:

 

https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/viessmann-vitocal-200-s-luftwasser-waermepumpe-137-kw...

 

Als nächstes krepieren bei dir  die Lüfter, (bei den Chinesen nicht selten)  dann der Verdichter....

 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hallo @divanc  🙂

 

Magst du mir bitte noch die Anleitung als PDF zur Verfügung stellen? Ich habe diese nur in Papier 😞 Ich finde im Netz leider nur Anleitungen die ähnlich sind, aber nicht die gleiche. Und da stehen dann auch ganz andere Fehlercodes..

20260103_140120.jpg

Hallo @Dino_66 

 

Leider handelt es sich hierbei um die älteste verfügbare Serviceanleitung 4/2014 in ViBooks.

 

VG

Hallo @Dino_66 

 

Mit etwas Mühe habe ich auch das Servicehandbuch von 06/2012 gefunden.

 

VG

@divanc 

 

Danke Dir für deinen 1A Support. Ich habe die komplette Regelung des Außengeräts 7867429 hier bestellt, da die Steuerung dort deutlich billiger war mit Kosten in Höhe von 1358,50 € :

 

https://tga-shop.de/Viessmann-Regelung-Ausseneinheit-7867429/70058-7867429 

 

Der Versand war über Nacht per GLS direkt von Viessmann. Super Laden, extrem schneller Versand.

 

Das Teil ist eingebaut und die Wärmepumpe läuft wieder wie am ersten Tag 🙂 Danke Dir für deine Tips und vielen Dank auch für die PDF! Das ist genau die gesuchte Anleitung.

 

Und nun hoffe ich, dass ich noch lange von den Lüfterschäden und infolge dessen dem Hauptplatinenschaden verschont bleibe und das mein Verdichter auch noch lange hält 😄

Hallo @Dino_66 

 

In der alten Regelung-Außeneinheit sind alle elektronischen Platinen bis auf den Wechselrichter noch verwendbar.

 

VG