Hallo @daniel1to Stellen Sie die Codierungsadresse 51 auf 0, damit die interne Pumpe bei Temperaturbedarf anspringt. Bei anderen Einstellungen arbeitet sie nur parallel zum Brenner, und wenn der Kessel nicht schnell genug abkühlt, werden Brenner und interne Pumpe nicht eingeschaltet. Deshalb warten Sie 4 Stunden. Das Warmwasser wird von einer Zieltemperatur von 53 °C auf 55,5 °C erhitzt und schaltet sich wieder ein, sobald die im Speicher gespeicherte Warmwassertemperatur auf 50,5 °C sinkt (Hysterese ± 2,5 °C). Die Warmwassertemperatur steigt aufgrund des verlängerten Betriebs der Umwälzpumpe (Codierungsadresse 62) weiterhin über 55,5 °C. VG