Guten Abend @Drolli Sie haben vergessen, das Bild anzuhängen. Da der Fehler von einem Servicetechniker des Herstellers festgestellt wurde, ist davon auszugehen, dass dieser auch die Spule des Schrittmotors am Expansionsventil überprüft hat. Auf diese Weise konnte die Diagnose gestellt werden, dass das Expansionsventil defekt ist. Für den Austausch des Expansionsventils muss das Kältemittel abgesaugt werden, da sich das Bauteil innerhalb des Kältekreislaufs befindet. Es ist korrekt, dass der Kältekreislauf derzeit mit Stickstoff unter Druck gesetzt ist; dies sorgt für einen Überdruck im System und verhindert, dass Luft oder Feuchtigkeit durch die Schrader-Ventile eindringen können. Zusätzlich zum Expansionsventil (Position 0042) empfehle ich, auch den Filtertrockner (OT307H) – einen sogenannten Bi-Flow-Filtertrockner, in der Explosionszeichnung als Position 0020 gekennzeichnet – auszutauschen. Der Kältetechniker wird wissen, was gemeint ist. VG