Hallo @S-Rdl Wenn das LON-Kommunikationsmodul im Vitogate 200 defekt ist, erkennt die Kesselregelung keine Busteilnehmer. Nach allem, was beschrieben wurde, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Vitogate oder am Buskabel zwischen Kessel und Vitogate. Das Vitogate hat immer die Busadresse 98, aber ich weiß nicht, was sich unter den Adressen 66 und 34 befindet. Ansonsten wird der Fehler nach dem Löschen der Teilnehmerliste nicht mehr gemeldet. Vor vielen Jahren hatten Sie wahrscheinlich eine Vitocom 100 LAN1, die immer die Busadresse 99 hat. VG