abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200 Öl

Hallo zusammen seit einigen Wochen steigt die Raumtemperatur an (22°~) obwohl ich einen Raumthermostat habe (20°) Ich habe hierzu eine Frage: Was genau steuert der Raumthermostat (Fernbedienung Vitotrol 200) Selbst wenn ich den Raumthermostat auf 10° stelle ist der Mischer auf, und die Pumpe Läuft. Ich konnte die Raumtemperatur nur mit der Heizkurve absenken (von 1,4 auf 1), und die Pumpe habe ich auf 1 (vorher 2)  gestellt. Daher die Frage was genau bewirkt der Raumthermostat?

Vielen dank Erich Hätti

1 ANTWORT 1

Hallo @Erich3351 

 

Der Vitotrol 200 ist lediglich eine Fernbedienung und kein Raumthermostat. Wenn er in einem Referenzraum installiert ist, können Sie die Raumtemperatur-Einflussfunktion zur Steuerung des Systems nutzen (in diesem Fall richtet sich die Heizung des gesamten Gebäudes nach der Temperatur des Raumes, in dem der Vitotrol 200 installiert ist).

In der Codierungsadresse b0 wählen Sie den Steuerungsbetriebsmodus,
in b2 stellen Sie den Raumtemperatur-Einfluss ein,
in b5 die Thermostatfunktion.

 

Mit diesen Einstellungen für den gemischten Heizkreis fungiert der Vitotrol 200 als Raumthermostat.

 

VG

 

2025-12-28 09_39_20-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-28 09_41_44-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png