Meist ist eine Fehleinstellung des ÜV der Grund für das starke Takten. Ich habe das Vorgehen hier glaube ich schon min. 50 mal beschrieben Bei der .A16 müssen min. 1250 l/h durch die Anlage gepumpt werden, damit des keinen Fehler D6 gibt. Wenn du diese 1250 l/h durch die FBH bekommst, darf nichts mehr durch den Bypass am ÜV gehen und den Rücklauf anheben. -Sekundärpumpe auf 100% stellen -alle Schwimmer an den Verteilern der FBH ablesen, notieren, addieren und mit 1250 l/h vergleichen -Wenn zu wenig, ÜV schrittweise schliessen und die Flowmeter der FBH linear mit einem Faktor, zb. 1,25 erhöhen. Evtl in einer 2. Iteration ÜV noch mal weiter schließen und noch mal um Faktor x die Flowmeter erhöhen. -Wenn 1250l /h oder mehr durchgehen, Hörprobe am ÜV ob noch etwas durchfließt. Wenn das nicht reicht kann man die Hysterese noch um 1k erhöhen.
... Mehr anzeigen