Hallo, dein System hat für die Zirkulation eine Lanze in der WW Leitung. Wenn der Mischer defekt ist, kann es sein dass er genau dort wo es kalt ist, kaltes Wasser über die Lanze in den Speicher lässt. Vor dem Mischer sehe ich keine kein Absperrung, um testweise den Kaltwasserzulauf zu unterbrechen. Wenn der Speicher oben heiss bleibt, ist die wahrscheinlichste Ursache das Dehnstoff Element. neuer Test: Wenn das T-Stück und der Winkel in den ersten Sekunden des Zapfen noch warm ist, von links aber kalt wird, ist das Ventil defekt. Wenn das Wasser unter 60 Grad hat, darf es nicht runter mischen.