Ohne Puffer-Sensor und ohne konfiguriertem Puffer schaltet die Sekundärpumpe nicht ab, wenn Puffer voll und die WP bekommt auch nicht mit, ob aus dem Puffer noch warmes Wasser kommt. Hier wir gibt es ein Schema mit "Stichanbindung" https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/partner-renewable/340/1/PS4804864_04%20(1).pdf Die Beschreibung unter "Hinweise" wo der Puffer Sensor montiert werden muss ist sehr wage. Einig Besitzer haben berichtet, dass es gut klappt wenn er direkt nach dem Stich-T-Stück montiert ist. Dann bekommt die Regelung in der Zeit, wo Puffer voll, Verdichter und Sekundärpumpe aus sind, mit, ob noch warmes Wasser au dem Puffer in den Heizkreis kommt und schaltet den Verdichter wieder zu wenn der Puffer leer ist.