Hallo, Wenn die 300-G korrekt dimensioniert wurde und gut abgestimmt ist wäre es möglich, dass sie im Kernwinter ohne zu Takten durchläuft. Es gibt hier im Forum auch diverse Bsp mit doppelt so groß ausgelegten WP und bescheiden abgestimmt, die läuft dann nur 5 Minuten. Ein gut abgestimmte 200-G kann auch mehrere Stunden am Stück laufen und in der Übergangszeit nur 1 Takt pro Stunde machen. Hier kann kein Inverter/Frequenzumrichter kaputt gehen, das ist eine robuste Maschine die im Idealfall 20 Jahre läuft. >>50 Liter Speicher. Es geht ja hauptsächlich darum die Taktung zu reduzieren, Reichen hier 50 aus? Falls du eine FBH hast liegen bei einem EFH 10-15 m³ Estrich um die Rohre der FBH. Estrich hat die halbe Wärmekapazität von Wasser. Ob man jetzt 5000 L Wasser als Puffer hat oder 5050 L ist relativ egal. VG