Hallo Lukas, dir auch schöne Weihnachten. >>evtl. muss ich noch etwas Geduld haben. Das hätte sich eigentlich gleich ändern sollen. die 10 KW 200-G braucht min 920 l/h. Wenn du das durch die FBH bekommst, sollte das ÜV so eingestellt sein, dass es nichts mehr durchlässt. Auf wieviel mbar ist das aktuell eingestellt? Man kann mit einem IR Thermometer prüfen, ob es den Rücklauf wärmer macht, oder akustisch ob noch etwas durch das Ventil geht. Die 200G ist Rücklauf geregelt, wenn der Rücklauf zu warm wird geht sie aus. >>fast alle stehen auf höchster Stufe 8. Damit geben die Heizkörper viel Leistung ab, weil sie gleichmäßig warm werden. Die Rücklauftemperatur Heizkörper sollte aber nicht wärmer als die der FBH sein, wegen der Rücklauf Regelung. Das könnte man auch mit dem IR Thermometer prüfen. Diese Test kannst du nur machen wenn der Verdichter läuft (aber schon ca. 5 Minuten gelaufen ist) und du musst schnell sein, 5 Minuten später sind die Temperaturen schon höher als bei der erste Messung, oder sie hat schon wieder abgeschaltet. >>dass sie nur 3 oder 4 mal am Tag warmes Heizwasser produziert? Ja man kann über die untere und obere Hysterese in diese Richtung beeinflussen. Oder Heizpausen programmieren. Hast du ein Vitoconnect? und ein altes Laptop ? dann könntest du mit dem Viessmann Diagnose Programm a) einen Report mit allen aktuellen Einstellungen erzeugen b) ein Trenddiagramm erzeugen, wo wir sehen wie der Temperaturverlauf bei 2-3 Takten aussieht. oder hast du die Vitocal in Home Assistant integriert um die die Diagramme zu sehen. wie z.B hier https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlerhaft-Geplant-oder-falsch-verbaut/td-p/569099/page/2 VG