Der 9 kW Heizstab ist in der Inneneinheit verbaut und schon vorhanden. um die Anlage nach §14a steuerbar zu machen, brauchst du ein Schütz z.B https://www.hornbach.de/p/abb-esb25-40n-25a-240v-installationsschuetz-4-polig-brummfrei/10247088/ das den Heizstab extern abschaltbar macht. Diese Schütz würde durch die Steuerbox des EVU angesprochen werden. Das funktioniert ohne dass dir Viessmann irgendeine Funktion zur Verfügung stellen muss.!! Und wenn du den Heizstab nicht brauchst auch ohne Komfort Einschränkungen die D10 ODU hat max 5,13 kW 9kW+5,13kW = 14,13 kW . diese müssen auf 40% reduzierbar sein. --> 5,6 kW 5,13 kW < 5,6 kW 🎉 Besprich das so mit dem Elektriker und dem EVU Nachtrag WP zwischen 4,2 und 11 kW müssen auf 4,2 dimmbar sein. WP über 11 kW können nach der 40% Regel gedimmt werden