OK, ich versuch mal eine Einschätzung nach den inzwischen vorliegenden Informationen: Bei einer berechneten Heizlast von unter 8 KW ist die offenbar tatsächlich verbaute A19 stark überdimensioniert - man könnte auch sagen: permanent unterfordert. Der WP bleibt gar nichts anders übrig, als zu takten. Deine Heizkurve erscheint gut eingestellt, deine JAZ bzw. deine Effizienzwerte sind überwiegend auch nicht schlecht, die Anlage läuft so gut wie sie bei den Gegebenheiten eben kann. Mein Ratschlag wäre, die WP dauernd in den geräuschreduzierten Betrieb zu versetzen. Damit wird die maximale Leistung gedämpft und die WP braucht so länger, um die Solltemperatur zu erreichen bzw. die WP taktet dadurch weniger. Lt. Hersteller ist der geräuschreduzierte Betrieb absolut unschädlich für die WP. So du keinen Pufferspeicher hast, wäre zu überlegen, einen solchen nachzurüsten - sofern du keine Diskussion/Rechtsstreit mit deinem Fachbetrieb in Richtung Verkleinerung der WP wegen Fehl-Auslegung beginnen willst. Kannst dir ja mal die Daten meiner Anlage in meiner Signatur anschauen, meine WP läuft seit Ende Februar im (geräusch)reduzierten Betrieb, weiterhin habe ich die Schwellen-Temperatur für die Sommersparschaltung auf 15°C abgesenkt, so bleibt die WP zurzeit ab dem Vormittag für den Rest des Tages ganz aus, Dank Pufferspeicher. Zur Einschätzung der Heizlast: Unser Haus ist leider nicht so gut gedämmt (Stand ca. 1995), eine grobe Berechnung der Heizlast hatte mal 17 KW ergeben, allerdings reichte bisher auch bei - 15°C und Dauerfrost unsere A13 locker aus, sogar ohne elektrischen Zusatzheizer.
... Mehr anzeigen