@Viessi18 Pufferspeicher mit Trinkwassererwärmung! >>kalter AT, hoher Spreizung zwischen sek. VL und. RL. lies dir bitte die Planungsanleitung der 250-A durch, da steht zum Thema Parallelpuffer: ■ Der Volumenstrom der Sekundärpumpe muss größer sein als der Volumenstrom der Heizkreispumpen. In deinem Fall kommt an den Sensor im Puffer überhaupt kein warmes Wasser. Mit der Zeit erhöht die Regelung die Leistung immer mehr, der Puffer wird viel wärmer als nötig, irgendwann schließt der Mischer und es geht mehr Volumenstrom durch den Puffer. Vermutlich bleibt der zuvor aufgebaute Intergral des PID Leistungs Reglers noch so hoch dass sie dann taktet. In der Übergangszeit hast du vermutlich weniger Heizkreise/Heizkörper offen, da reicht der Sekundär Volumenstrom, so dass es passt. Nicht ohne Grund steht in der Schema Anleitung, dass man es optimieren muss. Du könntest z.b. November bis März einen höheren Sekundärvoumenstrom konfigurieren als in der Übergangszeit. (das könnte man per HA auch automatisieren) ob der Puffersensor ganz oben auf Höhe Eintritt Stichleitung, oder außerhalb kurz oberhalb dem Stich T Stück besser ist musst du ausprobieren. VG