Hallo Carsten, das hört sich sehr danach an, als ob der Meister keine Lust hat sich mit deiner oder irgendeiner Kundenanlage genauer zu beschäftigen. Es wird einfach immer der Trennpuffer eingebaut, egal ob man in braucht oder nicht. Da muss nichts rechnen oder messen "one-size fits all" und auch noch 3000 € mehr Umsatz. Einfacher geht es nicht. Die Stromkosten muss er ja nicht bezahlen Bei mir sind die Heizköper leider nur mit 15mm Röhrchen angeschlossen, trotzdem bekomme ich da 700l/h bei 5bis 6 K Spreizung und max 7 kW Heizlast durch. Entweder beschäftigst du dich mal selbst damit, machst Tests wie viel Volumenstrom du durchbekommst, ohne dass es zu sehr rauscht. oder du schaust dich nach einen andere HB um. Viel Erfolg.