Hallo, ÜV sollte am von der WP entferntesten Verteiler montiert sein. Wenn die WP im Keller ist, passt das. Evtl wurde kein aufbereitetes Füllwasser nach DIN verwendet und/oder es gibt irgendwo in der Anlage Rohre aus Stahl. Kannst du die Schwimmer mit zu Hilfenahme einer Taschenlampe ablesen, wenn das Licht durch das Schauglas geht. Deine 301.C12 möchte min 720 l/h Volumenstrom haben. Wenn du das durch die FBH bekommst, kann das ÜV so eingestellt werden, dass dort nichts mehr durchfließt. Bei dem Bild vom Kältekreis ist der Verdichter aus. Kannst du mal ein Bild machen wenn der Verdichter schon 3-4 Min gelaufen ist, vielleicht kurz bevor er wieder abschaltet. VG