Hallo, normalerweise legt man die Anlage auf ca 85% der Heizlast aus. Den Rest muss der Heizstab oder dein Kaminofen machen. Das sind dann im Schnitt wenige Stunden im Jahr. in machen Jahren 0h, in machen mehr. Schade dass du dir im Winter (Januar - Feb) nicht den Brennstoffverbauch notiert hast. Wenn man jeden Tag zur selben Uhrzeit den Gaszähler abliest und die Tagesmitteltemperatur, kann man recht gut die rote Gerade zeichnen. Das ist auch sehr genau (sofern man den Abgasverlust kennt) Wenn man davon ausgeht dass 9 kW korrekt sind (was mir für ein Doppelhaus eher viel vorkommt) Wäre die250 A10 ok WH-WXG12ME8. ist zu groß, da reicht die 9kW völlig Falls die 9 kW Heizlast zu hoch angesetzt sind, sind würde bei der Pana auch eine 9 kW der L Serie reichen, das ist kein so großer Kasten. Generell sind das sehr "offene" Geräte, wo Endkunde auch sehr viel einstellen kann. Gute Doku mit Schalplänen. Das ist nicht so "zugenagelt" wie die Viessmann Geräte mit der One-Base, wo der Besitzer als unmündig erklärt wird. VG