Auf wie viel bar hat de Techniker aufgefüllt? Hat da die Sonnen geschienen? Wenn das jetzt weniger ist, ist ein Leck vorhanden, oder es wurde über das Überdruckventil rausgedrückt. Wenn du so starke Schwankungen hast, ist zu 99 % der Vordruck im MAG nicht korrekt eingestellt, oder es ist defekt. >>Ist ein Kaltdruck von 0,3–0,4 bar bei einer Vitosol-Anlage akzeptabel je nach Höhendifferenz kann Nachts dann Unterdruck am Kollektor auftreten und die Anlage saugt möglicherweise Luft ins System.