Das wäre der Vorschlag von Viessmann für 3 Heizkreise, das ist aber bei 4 nicht anders. https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4802374_01/Documents/4802374_01_1905.pdf Variante 2 mit dem Hinweis Durch ein optionales Bypassventil kann der Mischer ggf. kleiner gewählt werden, der Stellbereich wird voll ausgenutzt. Die Regelung wird feinfühliger. Falls benachbarte Heizkreispumpen über den Verteiler und den Mischer dieses Heizkreises rückwärts Wasser ziehen (Fehlzirkulation), verhindert die optionale Rückschlagklappe eine ggf. auftretende Wärme-Unterversorgung. Vermutlich waren keine Klappen da oder es wäre noch eine Sekundärpumpe in Richtung der Häuser nötig gewesen, um den Druckverlust bis zu den Pumpen in den Häusern auszugleichen. Das wäre eine Aufgabe für einen Planer der täglich Nahwärme Netze plant. Die 5 neuen Pumpen stehen alle auf "AutoAdapt" da würfelt sich die Pumpe die Drehzahl nach Gutdünken aus. Das muss jemand vorher berechnen, was die Häuser max abnehmen und dann alle 5 auf einen fixen Wert stellen. Auch die interne Pumpe des Vitondens muss dazu passend eingestellt werden, gemäß der VM Empfehlung. Nix Auto-Adapt und sich dann aus dem Staub machen!