Hallo,

meine W.W.zirkulation läuft permanent und saugt somit den W.W.Speicher leer, Folge wird 10mal am Tag gepuffert.

Vitocrossal 300 CU3A

Folgende Frage: ich habe unter Codierun2 bei WW "73"- die 2 abgespeichert(zwei Mal pro Stunde für 5min). Zusätzlich möchte ich unter Allgemein bei "3d" von 5 auf 2 min. reduzieren. Warum unter Service Anleitung finde ich "3d" in meiner Kesselsteuerung aber nicht?

Bitte um Hilfe,

Bedanke mich im voraus 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo @Axel135 

 

Die Codierungsadresse 3d ist nur sichtbar, wenn das Erweiterungsmodul EA1 mit der digitalen Eingangsfunktion „Kurzzeitbetrieb Zirkulationspumpe“ installiert ist.

Bei Codierungsadresse 73 ist der Betrieb der Z-Pumpe hingegen immer auf 5 Minuten begrenzt, und die Pausenlänge kann nur über die Anzahl der Starts pro Stunde eingestellt werden.

 

VG

Ich danke dir.

Wie kann ich es herausfinden, dass EA1 installiert wurde? Was ist das überhaupt EA1? Ich habe das Gebäude mit der Viessmann Heizung vor kurzem übernommen und muss mich zurecht Füchsen. 

Hallo @Axel135 

 

Das Erweiterungsmodul EA1 ermöglicht den kurzzeitigen Betrieb der Z-Pumpe durch Zuschalten des digitalen Eingangs. Dadurch läuft die Z-Pumpe nur dann, wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird – ganz ohne Zeitprogramme.

Zum Starten schalten Sie den Schalter kurz ein oder verwenden Sie einen WLAN-Schalter.

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/erweiterung-ea1-7452091/

 

Das Erweiterungsmodul EA1 ist in Ihrem System noch nicht installiert.

 

VG

2025-12-24 07_37_02-5790660VSA00010_1.pdf – Google Chrome.png

Hm, zwei solche Kästchen hängen an der Wand sind zuständig für zwei Mischer(Fußbodenheizung.)

Schade, dass Viessmann so unnötig verkompliziert die Steuerung.

Wie ist es möglich per Funk(WLAN) zirkulation ansteuern? Was braucht man dafür? Oder noch besser wäre per Viessmann App, gibt es solche Möglichkeiten? 

Hallo @Axel135 

 

Leider lässt sich die Z-Pumpe nicht über die ViCare-App einschalten. Sie können jedoch den Shelly Smart-Schalter am digitalen Eingang des Erweiterungsmoduls EA1 verwenden und diesen fernsteuern. Alternativ lässt sich die Z-Pumpe auch ohne Kesselsteuerung allein mit dem Shelly Smart-Schalter regeln.

 

https://www.shelly.com/collections/smart-switches-dimmers

 

VG