Hallo, >>Habe leider kein "Hydraulik Schema das gehört zur Doku jeder Heizung. So lange du das nicht erhalten hast, bezahle die Rechnung nicht! Auch ein Schaltplan der Anlage gehört dazu! >>Gaskessel hat 2 Heizkreisen. HK1 für Heizkörper und HK2 mit Mischer für Fußbodenheizung. laut deiner Skizze bedient die WP nur die FBH? Richtig? Stimmt, wenn das eine WH-WXG16ME8, die hat nur die kleine Fernbedienung , dort kann man keine Zusatzplatine verbauen. Dann darf man diese WP aber auch nicht in Deutschland in Betrieb nehmen, da der §14a nicht erfüllen werden kann. Oder ist die Anlage nicht in Deutschland? Ich würde an deiner Stelle zusätzlich das WH-CME8 Reglermodul + Zusatzplatine erwerben. Dann kann diese die Mischer und Pumpen ansteuern und den Vitocrossal bei bedarf anfordern. Bzw. über den Kontakt 96 am Vitocrossal sonst sperren. So ein Schema mit Schalplan, wie im Anhang benötigen wir. VG