Hallo zusammen, ich betreibe seit Kurzem eine Viessmann Vitocal 250-A (A10) in einem Neubau (350 m² Wohnfläche) mit Fußbodenheizung. Die berechnete Gebäudeheizlast liegt bei ca. 10,5 kW. Warmwasser läuft ebenfalls über die Wärmepumpe (300-l-Speicher), ist aktuell deaktiviert. Der Bauzustand aktuell: Gebäude noch nicht fertig gedämmt keine Raumthermostate installiert Estrich noch ungefließt Heizbetrieb rein witterungsgeführt Heizstab inzwischen deaktiviert Anfangs lag der Stromverbrauch bei bis zu 76 kWh/Tag, was mir sehr hoch erschien. Nach erneutem Entlüften des Systemkreises der Wärmepumpe (Inneneinheit / Puffer / Wärmeerzeuger-Vorlauf & Rücklauf –) hat sich der Verbrauch deutlich reduziert und liegt nun bei etwa 30 kWh/Tag. Das deutet stark darauf hin, dass Luft im Systemkreis den Volumenstrom und die Effizienz massiv beeinträchtigt hat. Die Wärmepumpe läuft jetzt ruhiger und stabiler. Weitere Eckdaten: Wärmepumpe läuft aktuell weitgehend durch (modulierend) Keine Raumregelung aktiv (alle FBH-Kreise offen) Heizkennlinie moderat auf 0,5 eingestellt Warmwasser aktuell deaktiviert. kein Legionellenprogramm aktiv hydraulische Abgleich noch nicht erfolgt. WLAN / ViCare wird gerade eingerichtet Meine Fragen an die Community: Ist ein Verbrauch von ~30 kWh/Tag unter diesen Bauzuständen realistisch? Wie groß ist der zusätzliche Effizienzgewinn, wenn der FBH-Heizkreis hydraulisch abgeglichen wird? Gibt es weitere typische Punkte (Pumpeneinstellung, Sensorposition, Regelparameter), die ich jetzt schon optimieren sollte? Vielen Dank für eure Einschätzungen!