Hallo zusammen, wollte nun noch die Lösung hier posten. Es war ein Lagerschaden im Einlasslüfter. Sozusagen das erste Lager, nach dem Einlassfilter. Könnte man ggf. besser gegen Staub schützen. Lüfter wurde mir für über 800 € angeboten. Es handelt sich um den Typ ebmpabst R3G190-RC05-09. Leider wird dieser exklusiv für das Viessmann Gewerk geliefert welches die Vitovent 300 herstellt. Daher wohl auch der astronomische Preis. Ich habe mir dann vier Lager SKF 608 2Z gekauft und die Lager in beiden Lüftern (Einlass und Auslass) gewechselt. Hat prima funktioniert. War mit Reinigung und sauberer Abdichtung (besser wie neu) der Anlage ca. 2h beschäftigt. Nun funktioniert alles wieder einwandfrei. Hat mich ca. 12 € mit Versand gekostet. Die Alternative wäre 2x800€ + 500€ Einbau und Anfahrt vom Servicetechniker. Und der Umwelt ist auch geholfen. Noch ein Tipp: Meiner Meinung nach passt der ebmpabst R3G190-RC05-03 auch (das Kennfeld ist auch gleich). Allerdings müsste man den Stecker umlöten/umklemmen. Den gibt es für ca. 240 €. Fall doch tatsächlich mal der Lüfter E/E-seitig defekt sein sollte. Beste Grüße John