Lüftung
Erfahre alles rund um Lüftungssysteme in der Viessmann Climate Solutions Community. Hol dir jetzt Tipps, stelle Fragen und tausche dich aus!
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Foren Aktivität

Darum sollte Ihre Klimaanlage regelmäßig zur Wartung

Eine Klimaanlage extrahiert warme Raumluft, kühlt sie ab und reduziert die Feuchtigkeit, bevor sie in den Raum zurückgeleitet wird. Um sicherzustellen, dass die Klimaanlage einwandfrei funktioniert und ein angenehmes und gesundes Raumklima gewährleis...

klimaanlage-wartung-shutterstock_1308800137-Andrey_Popov-1280x720.jpg.png

Vitovent 300-W - Fehler E104 und E105

Vorgeschichte: Abluftlüfter lief schwergängig. Bevor es zur Reparatur kam stieg die Anlage mit E104 aus. Lüfter (beide) ausgebaut und zur Wartung (Lagerschaden) gegeben. Heute Lüfter wieder eingebaut.Ich bekomme nun weiterhin E104 und E105. Beim Eins...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 50 Ansichten

Vitoair fs 300e vicare app

Guten Tag, ich hab seit längerem mal wieder die vicare app geöffnet. Dort kann ich bei der Lüftung nur noch Komponenten hinzufügen und nichts mehr steuern. Was kann ich tun? Außerdem setzt sich der Filterwechsel nicht zurück. LG

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 39 Ansichten

Softwarestand Vitoair FS

@Flo_Schneider Hallo Flo, wir haben ein Problem mit unserer Vitoair FS. Der Techniker sagte, dass das Problem mit dem neuen Softwareupdate der Vitoair behoben wird. Dieses sollte im November ausgerollt werden. Gibt es bereits einen neuen Softwarestan...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 206 Ansichten

Vitovent 300 ausschalten

Hallo, wir haben das Problem, dass manche Nachbarn nachmittags gerne den Kamin anfeuern und sehr stinkende Rauchgase entstehen. Wer weiß, was da der eine oder andere verbrennt, das kann ich aber nicht ändern. In dieser Zeit(z.B. 16h-23h) würde ich da...

  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 82 Ansichten

Inbetriebnahme Vitovent 300-W nicht möglich

Hallo, bei unserem Neubau wurde Anfang letzten Jahres eine Be- und Entlüftungsanlage (Vitovent 300-W) der Firma Viessmann installiert. Leider konnte die Anlage auf Grund eines Problems bis heute nicht in Betrieb genommen werden. Unser Bauträger, unse...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 95 Ansichten

Zuluftfilter Vitoair FS 300E

Hallo,Ich wollte Ersatzfilter für meine Lüftungsanlage bestellen und bin nun verwirrt. Eigentlich meinte der Installateur, dass es einen Grob und einen Feinfilter gibt. Nun sehe ich allerdings, dass in beiden Filterfächern der Anlage die gleiche Art ...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 125 Ansichten

Zu - und Abluftfilter

Hallo, wir haben eine Vitoair FS 300E Lüftungsanlage müssen alle Filter nach 6 oder 12 Monate ausgetauscht werden? Kann man da jedweden nehmen? Oder werden Original Viessmann bevorzugt? Ich habe gerade die Abluftfilter mal nach 6 Monaten abgesaugt un...

Vitovent 300-W not working with fully functionality

Hello!I have a Vitovent 300-W H32S C400, it has been installed during last November into our family house. At the beginning of February an error message popped up during the evening, which stated that an exhaust fan issue. I contacted our supplier, t...

  • 0 Likes
  • 15 Antworten
  • 1054 Ansichten

Vitovent 100-d Einzelbetrieb

Hallo zusammen! Ich wollte mir ins Badezimmer eine Lüftung einbauen lassen und hatte einen Betrieb da, der mir ein Angebot gemacht hat und die Anlage auch eingebaut hat. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz so funktioniert wie gedacht. Einge...

Störmeldung E105 bei Vitovent 300-W

Hallo,Ich habe obige Störmeldung.Wenn ich den Netzstecker ziehe und den Wärmetauscher raus nehme, läuft der untere Ventilator kurz an und stoppt nach ca. 15 s.Laut Fehlerbeschreibung in der Serviceanleitung sollte der Zuluftventilator defekt sein und...

  • 0 Likes
  • 14 Antworten
  • 2262 Ansichten

Vitoair FS 300 nicht in ViCare App hinzufügbar

Hallo zusammen, nach einem Austausch der Steuerelektronik meiner Vitoair FS 300 funktioniert nun die Integration in die ViCare App nicht mehr. Der Techniker hat das TCU 101 Modul aus von der alten Steuerelektronik abgezogen und mit dem neuen Verbunde...

Vitovent 100-D SmartHome Anbindung

Hallo Zusammen, ich suche noch etwas verzweifelt nach irgendeiner möglichen Anbindung des Lüfters in das Smarthome. Sei es über Umwege zu HomeAssist oder vergleichbar. Hat jemand hier schon Erfahrung gesammelt? Danke für Vorschläge und Rückmeldungen

Vitovent 100-D dauerhaft grüne LED

Hallo, bei meinen zwei frisch (11/24) installierten Vitovent 100-D leuchtete vor kurzem die Status-LED dauerhaft grün. Die Staubfilter waren beide noch in Ordnung, zumal die Wechselanzeige laut Bedienungsanleitung über eine LED am Bedienteil erfolgen...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 80 Ansichten

Vitovent 300 W, Wasser tropft aus der Lüftung

Guten Abend, l eider kämpfen wir seit 1 Jahr bei Gewissen Witterungen mit Wasserbildung in der Lüftung. Das Gerät wurde 2016 eingebaut, es Tropft unten an den Türen bzw. das Wasser sammelt sich in der Leiste der Tür innen. Das ganze ist nach rund 3 1...

von
  • 0 Likes
  • 117 Antworten
  • 23345 Ansichten

Vitovent 200D HR A55 Bedieneinheit blinkt Dauerhaft "A"

Hallo, bei einem Lüftungsgerät Vitovent 200D HR A55 blinkt die Bedieneinheit Dauerhaft mit Anzeige "A".Gerät arbeitet nicht mehr.Kein Fehlercode. Keine Änderung durch z.B. dauerhaftes drücken.Rgelerleiterplatine defekt? Gibt es ein Ersatzteil?MfGRalf...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 178 Ansichten

Vitovent 300w sehr leise

Hallo,nach einem Filterwechsel ist die Anlage sehr leise...die alten Filter waren nach 8 Monaten derart schwarz, dass es höchste Zeit wurde, einem Tausch vorzunehmen.Ist es normal, dass die Anlage sehr viel leiser werden kann? Nicht, dass ich beim Fi...

Bypass Vitoair Softwareupdate

Hallo @Flo_Schneiderda der Bypass meiner Vitoair FS nur sporadisch funktioniert möchte ich mich auf diesem Wege nochmal melden. Kannst du den Softwarestand meiner Vitoair auslesen und mir sagen, ob der aktuell ist? Hab gelesen, dass die Vitoair ein S...

  • 0 Likes
  • 12 Antworten
  • 1248 Ansichten

Vitovent 200D HR B55

Wie sinnfrei ist es eigentlich, bei einer dezentralen Lüftungsanlage die Radiallüfter so zu platzieren, dass sie ungehindert Luft/Schmutz ansaugen können, ohne das ein Filter verbaut ist? Das Fliegengitter allein hat keine Wirkung...Wenn man die Lüft...

Verhalten der Lüftung im Winter

Hi, meine Vitovent 300 W Typ H32S C400 verhält sich aktuell bei AT -10 Grad wie folgt: Reduktion der Lüftungsstufe von 3 (120 qbm) auf 2 (60 qbm) und dann Zeit verzögert Abschaltung beider Lüfter.Dabei war das Frostschutzsymbol nur einmal kurz zu seh...

von
  • 0 Likes
  • 10 Antworten
  • 238 Ansichten

Steuerung Vitovent 300-F mit Vitocal 222-S

Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser neues Mietshaus zu beziehen. Dort läuft eine Vitocal 222-S Wärmepumpe und daran angebaut eine Vitovent 300-F Wohnungslüftungsanlage.Nach allem was ich im Internet und der Anleitung lese, müsste man die Lüft...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 165 Ansichten

Vitovent 300-W H32E Platine LED blinkt rot

Hallo, Die neu installierte Anlage hat nach der Verbindung zum VITOCONNECT V angefangen rot an der oberen LED zu blinken.Rückfrage beim Installateur hat noch kein Ergebnis gebracht (Zeitlich überlastet .-)) Auch ist der Status in der APP der Anlage n...

Nachhaltige Filter für Lüftungsanlagen

Gibt es bereits nachhaltigere Filtertypen ? Zum Beispiel- mit Holzrahmen / einen Rahmen mit tauschbarem Filtereinsatz- wiederverwendbare oder waschbare Filter- Filter aus kompostierbarem Material

Vitoair FS 300E Sensoren und Bypass?

Hallo!wir haben leider seit dem Einzug Probleme mit der Lüftungsanlage daher wende ich mich hier an die Experten.a) Die Anlage zeigt konstant ca. 10m³ mehr Abluft als Zuluft an wenn Stufe 3, Nennwert, eingestellt ist. Der Fachpartner meinte er könne ...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 160 Ansichten

Anzeige Vitovent 300-W Parameter in ViCare App (Bypass)

Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat eine Vitocal 200-A Wärmepumpe mit Vitovent 300-W Lüftungsanlage bekommen.Ich würde gerne die Basisparameter der Lüftungsanlage sehen: Temperatur der Zu-, Abluft, ... sowie ob der Bypass aktiv ist. Leider sehe...

1.png 2.png 3.png
von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 133 Ansichten

Wärmepumpe Stom

Ich habe eine Viessmann (Strom) Wärmepumpe und Warmwasserzähler neben Techem Zähler für Fußbodenheizung wie rechne ich die Warmwasserzähler Kubikmeter in KWH um?

Vitovent 100-D Bedienteil als Thermostat

Hallo, ist das WiFi-Bedienteil der Vitovent 100-D auch als FBH Thermosthat verwendbar?Wenn ich das richtig verstehe, misst das Bedienteil ja sowieso die Raumtemperatur. MFGDavid

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 39 Ansichten

Enthalpiewärmetauscher und Filter Vitovent 300 W

Hallo liebes Service-Team,wir haben eine Vitovent 300 W und möchten zu einem Enthalpiewärmetauscher wechseln. Leider habe ich erst nach der Bestellung gelesen, dass es unterschiedliche Artikel, in Abhängigkeit der Herstellernummer gibt. Gekauft habe ...

Top-Lösungsautoren
Top empfohlene Mitglieder