Hallo, die 200l Speicher werden idR als Parallelpuffer angeschlossen. Ich habe nur gefragt, weil bei den kleinen Reihenspeichern gibt es ein Überströmventil, das wenn falsch eingestellt zu starkem Takten führt. Das scheint es bei dir nicht zu geben. Kodierung 7000 Analgenschema dürfte dann 2 oder 4 sein, je nach dem ob es einen Mischer gibt? >>Durchflüsse liegen zwischen 1-2 l/Min. Auf wie viel l/h kommst du da in Summe genau? An der Heizkreispumpe sind sicher 2 Thermometer. Wie groß ist dort die Differenz der beiden Anzeigen wenn der Verdichter schon 10 Minuten gelaufen ist? Diese beiden Temperaturen sollten halbwegs zu den Anzeigen im Kältekreis Diagramm für Vor und Rücklauf der Wärmepumpe passen, sonst sind die beiden Pumpen nicht auf einander abgeglichen. Um das Takten zu reduzieren kannst du - Kodierung 7203 Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher etwas erhöhen. +1K mehr. Ergebnis abwarten und evtl noch weiter erhöhen Einstellwert 1 ≙ 0,1 ° -mit 3 mehrstündigen Heizpausen arbeiten (die du in der Vitotronic programmierts und in de Zeit wo die WP läuft eine höhere Heizkurve konfigurieren. z.B. Niveau +4. Damit aktivierst du den Estrich als Puffer, der ein x-faches an Speicherkapazität als der 200l Puffer hat. Man könnte sich mit einem halb-dynamischen Stromtarif die zu große WP zu nutze machen und nur in den Zeiten heizen, wenn der Strom günstiger ist. (analog zu den Heizpausen oben) Hier müsste man testen, ob man mit 2 x 4h den Estrich und das Haus warm genug bekommt oder ob man in den Mitteltarif-Zeiten auch noch mal jeweils 1-2h benötigt. VG