Hallo, wer hat das so in Betrieb genommen? der Werkskundendienst? Theoretisch ist die Kombination kein Nachteil, sogar ein etwas besserer COP. Nur wenn man einen großen Abstand zwischen Aussen und Innengerät hat, könnte es sein, dass die Kältemittelfüllung dafür etwas zu gering ist und die ODU mehr Eis ansetzt. Oder du öfter einen D6 Fehler bekommst, obwohl bei der IDU gar kein so hoher Volumenstrom nötig wäre. Wenn beides nicht der Fall ist und die Anlage fehlerfrei läuft würde ich es so lassen. Die Kodierung 5030 Leistung Verdichterstufe steht auf 8 kW? Erstaunlich dass die Firmware der Regelung solche Fehl-Kombinationen nicht mit einer Fehlermeldung blockiert.