Hallo, darf ich das bisher gepostet mal mit meinen Wort zusammenfassen und kommentieren: >>Die Laufzeit des Verdichters passt, nämlich 9820 Stunden. Be einer modulierenden Luft WP sollte der Verdichter zwischen 3000-4000h pro Jahr laufen. das wären min. 5*3000h = 15000 . Bei 9820 Stunden moduliert deine nicht, oder sie ist einfach viel zu groß für das Haus. >>innerhalb von 4 Minuten auf 35 °C hoch. 46 l Puffer , 1400l/h die WP nutzt fast nur den kleinen Puffer zur Laufzeitverlängerung >>Heizkennlinie wurde vom Service eingestellt Das heißt in 99% der Fälle nicht Gutes!! >>Neigung 0,6 und Niveau 1K bei einem Haus deiner Bauart laufen die anderen WP mit Neigung 0,3und Niveau 0K --> fasst alles Stellantriebe geschlossen. "Das Auto fährt Vollgas mit angezogener Handbremse" >>Jedoch habe ich keinen Platz, um einen 200l bzw. 400l Speicher anzuschließen. Damit wäre das Problem >>sicher schnell vom Tisch, ist aber eben nicht zu realisieren. Hartnäckiger Irrglaube. In deinem Haus mit 175m² liegen 175*0,07 ca 12 m³ Estrich. Der Estrich hat ca die halbe Speicherfähigkeit von Wasser. Da durchströmt die WP einen Puffer von 6000l im Estrich. Wenn aber durch die geschlossenen Stellantriebe nur ein homöopathischer Durchfluss vorhanden ist, kann man den leider nicht nutzen, das solltest du ändern, wie von Florian vorgeschlagen! VG