Ich denke mal,dass der Fühler nicht das Problem sein wird. Eher wird Luft im System sein. Unter Umständen ist auch mindestens die Ladepumpe festgerostet. In dem Falle würde das Beschriebene eintreten. WW- Bereitung hat ja Vorrang. Der Kessel erhitzt das Heizwasser ,die Pumpe soll es durch die Speicherheizschlange pumpen.. Wenn die Pumpe steht,funzt das nicht. Weil der Kessel zu heiß wird,schaltet der Brenner ab. Nun kühlt der Kessel etwas ab. Und sobald die Grenze erreicht ist,schaltet der Brenner wieder ein.. Und das Ganze wiederholt sich. Und solange die WW- Bereitung nicht abgeschlossen ist,geht der Heizbetrieb nicht. Wenn ihr Einzelteile ( wie eben Fühler)benötigt,müsst ihr euch im Netz umschauen. Nach Ersatzteilen für Justus Heiztechnik. Sieht hier aus,als hätte man den Kessel aus mehreren Komponenten anderer Hersteller zusammengesetzt. Nach ein bissel Recherche noch was gefunden: es gab in den 90 iger Jahren eine Partnerschaft zwischen Viessmann und der Justus Heiztechnik. Im Jahre 2000 hat dann wohl Oranjer die Justus HT übernommen. Demzufolge könntest bei Oranjer eher fündig werden. Als Erstes würde ich hier mal prüfen,ob die Pumpen tatsächlich laufen. Es wäre keine Seltenheit,wenn die nach etwas Standzeit nicht mehr anlaufen. Möglicherweise sollten die eh ersetzt werden. HE- Pumpen verbrauchen sehr viel weniger Strom. Man kann hier von einer Halbierung ausgehen