Vitocal 333-G RCD sporadisch

Moin zusammen,

bei unserer Vitocal 333-G aus 2011 löst seit vorgestern sporadisch der RCD aus.

Ein bestellter Elektriker konnte den Fehler nicht finden.

 

Wie finde ich weitere Hilfe, z.B. einen Viessmann-Spezialisten in der Nähe?

 

Dankeschön

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

versuche im Aktorentest den Heizstab bzw die 3 Heizstäbe manuell einzuschalten.

Wenn der RCD dann auslöst kennst du die Ursache.

 

 

Vielen Dank für den Tip.
Ich habe inzwischen ein bisschen weiter geschaut.
Nachdem der Fehler eine Zeitlang nicht auftrat, reagierte die Heizung aber so:
Trotz Befehl zum WW aufheizen ging die Wärme in den Fußbodenkreis.
Das 3-Wege-Ventil scheint nicht zu funktionieren.
Seitdem ich den Stecker des Ventils abgezogen habe, läuft die Heizung auch ohne RCD-Auslösung.

Ist momentan bisschen doof, zum WW machen muss man das Ventil mit dem Hebel auf "manuell" stellen (es klemmt also anscheinend nicht mechanisch) und die Fußbodenkreise absperren, Stellmotor ist aber schon bestellt.

Die elektrische Zuheizung habe ich in 11 Jahren nicht benötigt.
Ein Test hat ergeben, dass bei Einschalten keine zusätzliche Leistung abgerufen wird, also das Ding wohl überhaupt nicht funktioniert. Das ist aber ein anderes Thema.

Habe heute den Stellmotor auf dem Ventil getauscht.