Anbei mal Bilder von dem 2 Fühlern. Das obere müsste doch der AF sein, aber was ist das für eine Spule und was ist das Untere?
Hallo,
der mit der Spule ist ein
Der QAC 36 ist der Außensensor, aber nicht original Viessmann. Da er aber ein NTC 10k ist, ist der bei der schwarzen Vitotronic auch ok.
D.h. ich müsste nur für den unten ein Sonnenschutz montieren?
Ja. Besser wäre es natürlich, ihn auf der Nordseite zu montieren.
Er ist an der Nordseite montiert, da sich die Therme im Altbau in der Wohnung befindet. Sie haben ihn auf ein Giebelstück montiert, da dort morgens und abends dennoch die Sonne scheint.
Wobei hier ein Sonnenschutz wenig bringt. Der Sensor scheint mir auf einer Kupferverwahrung montiert zu sein, die heizt sich doch vollflächig extrem auf.
Ich drucke mir das Teil aus und teste es dann damit. Könnte auch eine Unterlegplatte drucken.
Ist halt sehr blöd wenn es Winter ist und der Fühler sagt es ist 4 bis 5 Grad wärmer als es eigentlich ist.
dann steht da zwar 10k drauf, ist aber vermutlich von der Kennlinie doch minimal anders als der org. NTC 10k Sensor
Kann mir jemand die Ersatzteilnummer sagen zu meiner Therme für das Teil?
7424982001611100
Kein Problem:
Könnte man diesen hier ganz einfach auslöten und den https://ebay.us/m/WW12S0 einlöten?
Das Ding ist, es sind draußen -6 °C. Die Therme im EG (da hängt er auf 80 cm) sagt -5 °C, der Fühler für das OG hängt auf ca. 3 bis 4 m und sagt -4 °C, und im DG hängt er auf ca. 12 m und sagt 1,5 °C. Ich habe schon den Wert 6E auf 25 gestellt, da dies bei milden Temperaturen hinhaut, aber bei Frost leider nicht mehr.
der bei Ebay scheint ein Ni500 Sensor zu sein.
Der passt nicht.
So wie ich das nun gesehen habe gibt es selbst von Viessmann so Reperatursets wo einfach der Sensor drinnen ist.
Versuche jetzt mal einen zu finden und diesen dann mit wagos nicht mit Lüsterklemmen zu verklemmen.
vergleiche die Kennlinie im ServiceHandbuch mit den hier angebotenen Sensoren
https://www.conrad.de/de/search.html?search=sensor%2010k&categoryId=c14741
Gut das Handbuch zu dem Sensor gibt es ja niergend mehr.
Hast du eines vom originalen evtl?
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 2 |