Verdichterstarts im Verhältnis zur Laufzeit minimieren

Hallo zusammen,

 

ich habe seit ca. 8 Wochen eine Erdwärmepumpe (Vitocal 200- G 13 kw) im Einsatz mit 200 Liter Warmwasser und 200 Liter Pufferspeicher. Das Haus wird Heizkörpern und einer maximalen Vorlauftemperatur von 45 Grad geheizt.

 

Ich habe bislang 1233 Verdichterstarts bei 307 Stunden Laufzeit.

 

Die Verdichterstarts kommen mir sehr hoch vor. Ist das noch im Normbereich bzw. kann man das irgendwie optimieren?

 

Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar.

26 ANTWORTEN 26

Der Förderantrag wurde damals in 2022 gestellt. Da war nur das Verfahren A vorgeschrieben. Daher wurde die Heizlast damals nur im Verbrauchsverfahren ermittelt.

 

Ein Takt dauert bei mir derzeit knappe 15 Min. Wenn der Pufferspeicher jetzt um 300 Liter vergößert wird und die Hysterese 5K beträgt, müsste sich die Laufzeit grob um 8 min verlängern, richtig?

 

300 L * 1,16 Watt * 5 Grad / 13Kw Heizleistung = 8 Minuten

Wenn das Haus gar keine Leistung abnimmt, musst du mit den 13 kW rechnen. dann sind es ca 8 Min.

 