Hallo vielen Dank für deine ausführliche Zusammenfassung. Ich denke, das kann ich als Grundlage für den Heizungsbauer so verwenden. Ich fasse noch mal zusammen: 1) Herausfinden, warum die Vitodens zu wenig Volumen bringt. Entweder interne Pumpe hat ein Problem oder es gibt einen Engpass durch Verkalkung, etc. 2) Die Hauptweiche umdrehen oder zumindest den Sensor, der Weiche am Abgang platzieren solange die Weiche nicht umgedreht ist. 3) Die Thermostate in den einzelnen Kellern vor den Pumpen ausbauen. Was war mit den vier Weichen in den Kellern? Und ihr hattet ja mal erwähnt, dass die Pumpe direkt nach der Hauptweiche eventuell überflüssig ist. Könntet ihr meine Zusammenfassung noch mal prüfen gegebenenfalls ergänzen oder korrigieren? Vielen Dank und allen noch eine schöne Zeit.