Ich habe mich eben mal davor gesetzt und beobachtet. Für mich sieht es so aus, als würde die Anlage regelmäßig den Verdampfer überfahren. Hier zwei Bilder. Einmal im laufenden Zustand und einmal kurz nach Ausfall. Mir fällt auf, dass sich das Sauggas nach Austritt aus dem Verdampfer weiter abkühlt, das finde ich nicht sehr logisch, oder? Die Überhitzung ist sowohl über den Verdampfer, als auch vor dem Verdichter sehr gering. Die Anlage fliegt letztendlich raus, wenn die Überhitzungen beide schlagartig negativ werden, also scheinbar zu viel Flüssigkeit kommt. Kann mir jemand erklären, wie die Temperatur "F", also über dem Verdichtersymbol (T2 in der Außenheinheit, "Temperatur Kältekreisregler") die Anlage regelt? Weil, so wie ich das sehe geht diese Temperatur in keine der beiden Überhitzungen (vor Verdichter und über den Verdampfer) mathematisch ein. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Stecker vonerwähntem T2 auf der Platine mit rotem Edding markiert wurde? Danke für Eure Hilfe, langsam wird es kalt... @qwert089 @Flo_Schneider @divanc
... Mehr anzeigen