Hallo, ich sehe dieselbe Problematik, wenn man PV-Überschuss ohne Verdichterverschleiß optimal nutzen will. Es gefällt mir nicht, dass bei PV-Überschuss gezwungenermaßen zuerst immer der Verdichter anspringt und dementsprechend schneller verschleißt. Bei aktiven SG-READY/PV-Überschuss sollte der Anwender entscheiden können, ob nur der Verdichter, der Durchlauferhitzer oder beides verwendet wird. Genauso finde ich es sehr schade und kontraproduktiv, dass bei SG-READY Funktion 3 (Ansteuerung über 216.1) NUR der Verdichter verwendet wird. Bei WW-Erwärmung schaltet dieser ja weit vor Erreichen der erhöhten Zieltempetatur ab und verhindert deshalb eine optimale Nutzung des PV-Überschusses für WW-Erwärmung. Bei SG-READY Ansteuerung über 216.4 (SG-READY Funktion 4) springt zwar der Durchlauferhitzer nach Abschalten des Verdichters an, aber es werden nach dem WW auch die Puffertemperatur und die Heizkreise auf maximale Temperatur gebracht. Ich habe als Kompromiss für mich eingestellt: - Ansteuerung/Verkabelung SG-READY über 216.4 (Funktion 4) -> Verdichter und Durchlauferhitzer werden verwendet. - Freigabe DL-Erhitzer Stufe 2 - Um den Verdichter zu schonen Reduzierung der max. Vorlauftemp. im Sekundärkreis für WW auf 55 Grad (5001=550 in Codierebene2). Damit schaltet der Verdichter bei ca. 56 Grad/37 Bar ab und geht nicht ans Maximum von 45 Bar. Die restliche Aufheizung auf 60 Grad macht dann der DL-Erhitzer mit PV-Stromüberschuß. Für meine normale WW-Temperatur von 50 Grad reichen die 55 Grad max. VL-Temp. Grüße, Peter
... Mehr anzeigen