Wir sind im April eingezogen und ich wundere mich seitdem über die schnelle Temperaturabnahme des WW Speichers. Die Umwälzpumpe ist mittlerweile deaktiviert. Trotzdem verhält sich das WW wie folgt: Datum Startzeit Start T [°C] Endzeit End T [°C] Zeit [h] ΔT [K] K / h 03.10.2025 01:40 46,9 05:55 45,0 4,25 1,9 0,447 04.10.2025 01:55 52,8 06:50 49,2 4,92 3,6 0,732 04.10.2025 10:25 42,5 12:00 41,6 1,58 0,9 0,569 04.10.2025 13:25 55,4 15:10 54,5 1,75 0,9 0,514 🔹Mittelwert (alle Messungen) ≈ 0,565 K/h 🔹Das entspricht bei 220 l Speicher ca. 0,565 K × 0,26 kWh/K × 24 h ≈ 3,5 kWh/24 h Wärmeverlust Ich kann leider keine Dokument finden können, in dem der max. Wärmeverlust laut Viessman definiert ist. Beim Querlesen hier im Forum, sehe ich öfter Werte im Bereich 1-1,5 kWh/Tag. Da bin ich deutlich drüber! Faktor 2-2,5. Der aktuelle Wärmeverlust führt dazu, dass wir 3x am Tag Warmwasser erzeugen: - 2x 48°C - 1x 55 °C 4 Personenhaushalt Hier kann man gut sehen, dass fast alles auf den kontinuierlichen Wärmeverlust zurückzuführen ist. -------------------------------------------------------- Eckdaten der Anlage: Vitocal 222-S Innengerät: AWBT-E-AC 221.C08 Außengerät: 2XX-S 6kW