Ich habe die D09, die kann nur auf 4kW Wärme runtermodulieren, dann läuft sie mit 27%, 1kW elektrisch, bei COP=4 sind das eben 4kW Heizleistung. Weiter runter geht bei mir nicht, sie ist überdimensioniert. Warum sage ich das? Unser Haus hat eine Heizlast bei -11°C von 4-5kW. Das heißt, die Wärmepumpe würde erst bei Temperaturen unter -11°C in den Dauerbetrieb fahren. Meine Anlage taktet also zwangsläufig. Durch die RL Steuerung aber eben weniger, 3-4 Takte am Tag - 1-5 Stunde je Takt (abhängig von Außentemperatur) Um also einzuschätzen, ob dein Dauerlauf "gerechtfertigt" ist, musst du ungefähr wissen, was dein Haus braucht (Heizlast) und was deine WP im Stande ist zu modulieren (minimale Wärmeleistung).