Hallo Flo, hallo Frankg63, ich habe die Einstellungen zum Startwert vom SG Ready Kontakt runter gesetzt und die Anlage startet jetzt auch recht zuverlässig. Die Tests waren jetzt bei recht gutem Wetter aber dabei ist mir eine Sache noch nicht ganz klar geworden, vielleicht habt Ihr noch eine Idee dazu. Beispiel: Temperatur im Puffer war noch bei 50°C (Durch Solarthermie). Laut Zeit Programm WW habe ich 25°C angefordert. Die WP startet also richtigerweise nicht. Jetzt war aber der PV Überschuss so groß das der SG Ready Kontakt gekommen ist. Einstellung in der WP erhöhen jetzt die WW Temperatur um 40°C auf Sollwert 65°C. Der WW Max Wert ist ebenfalls auf 65°C eingestellt. Die WP startet und erhöht mir die Temperatur im Puffer auf 60°C. Dann geht die WP aus und startet auch den ganzen Tag nicht mehr, obwohl der SG Ready Kontakt immer noch ansteht. Frage: Wieso läuft die WP nicht bis zu den eingestellten 65°C? Gibt es in den Einstellungen noch etwas was mir die WP bei 60°C ausschaltet? Die Werte sind alle natürlich aktuell recht hoch, ich versuche aber das Verhaltend der WP mit SG Ready für die Übergangszeit und den Winter besser zu verstehen. Vielen Dank