Moin Moin, ich habe eine Vitocal 200-S und zwei Felder mit Solarröhren auf dem Dach. Als die Anlage im Frühjahr in Betrieb genommen wurde sagte mir der Heizungsmonteur das er es so einstellen würde das, wenn die Sonne scheint und genügend Wärme vom Dach kommt die WP nicht sofort startet wenn es laut Zeitprogramm z. B. wärmeres Wasser benötigt, sondern erst mal schaut ob die Energie vom Dach ausreicht. Das hat im Sommer auch immer super funktioniert nur reicht aktuell die Sonne nicht mehr aus um das Wasser im Speicher signifikant zu erhöhen. Wenn die Sonne aber scheint schaltet sich trotzdem die WP nicht nach Zeitprogramm ein oder zumindest erst verspätet. Kann mir jemand sagen wo ich die Einstellung ändern kann, ich habe es leider nicht gefunden. Vielen Dank
... Mehr anzeigen