Hi @Heizer1989 folgendes kann ich beitragen: zu 1.: 10/11 ist eigentlich nix schlimmes, aber wäre interessant wann das genau auftritt. Zu 2. Die Fehler sind schonmal nicht so toll. Ich hatte die Meldung im Sommer als ich es mit der ww temp zu gut gemeint hatte ich glaub 52 grad, da gab es auch die 22 an einem heißen Tag. Die Anlage konnte bei über 30 grad Außentemperatur kein ww mehr machen. Im Winter machen halt die starken Frostperioden Probleme. Wenn ich das richtig lese bist du bei 48 das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren und auch keine Fehler geben. Das einzige was mir hierzu einfällt, sind deine zu- und Abluft Schächte frei? das lässt nämlich schnell die heissgastemp ansteigen wenn die zugefroren sind. zu 3. Bist du sicher das dein Verdichter so weit runter moduliert 15-16%? Eigentlich sollte der Max nur bis 30% runter gehen. Oder @Flo_Schneider dürfen die Anlagen mit Kit auf 16% runter. Bzgl. Regelverhalten macht meine auch komische Sachen, so um die 0- -2 Außentemperatur kennt die manchmal nur 32% und 52% das finde ich auch äußerst seltsam. S. Alten post. zu 4. Heissgas darf bis ca. 110 grad kritisch wirds erst ab 120 grad. Bei minus Temperaturen geht die definitiv so hoch, bei mir das gleiche. Heute war Heissgas auch auf 100grad bei mir (s. Bild) zu 5. Da ist auch was seltsam. lg Lufti