Das geht nicht direkt. Hier musst du mit Einstellungen arbeiten, ab wann er zuschalten darf und wann nicht. Allerdings wirken sich diese Einstellungen auch auf den normalen Betrieb aus. Für die Warmwasserbereitung sind der Parameter 6008 (Hysterese Zusatzheizung) und 600D (Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung). Du musst also sicherstellen, dass es nicht zu einer Zuschaltung im normalen Betrieb kommt. Meine persönliche Meinung ist, dass du den reinen Betrieb der Wärmepumpe nutzen solltest.
600D - Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung
Falls bei der Trinkwassererwärmung mit der Wärmepumpe der Temperaturanstieg unter dem eingestellten Wert liegt, schaltet die Regelung den Elektro-Heizeinsatz, den Heizwasser-Durchlauferhitzer oder den externen Wärmeerzeuger ein. Dieser Parameter gibt den Temperaturanstieg für die Berechnung der Aufheizdauer an. Aus der Aufheizdauer ergibt sich der jeweilige Einschaltzeitpunkt für die Trinkwassererwärmung.
Als Richtwert zur Einstellung kann davon ausgegangen werden, dass 1 kW Wärmepumpenleistung bei 100 l Wasser einen Temperaturanstieg von ca. 10 K/h bewirkt. Als Beispiel: Eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 6 kW erreicht also bei einem Speichervolumen von 200 l einen Temperaturanstieg von ca. 30 K/h.
Viele Grüße Flo