Hallo Zusammen,
Ich habe hier schon einige Forenbeiträge zu dem Thema gelesen. Leider gab es hier keine erfolgreiche Lösung, außer ein zusätzliches Ventil zu verbauen, welches den Defekt vom eigentlichen Ventil beheben soll. Diese Lösung hat wohl auch ihre Tücken und klingt nach einem unschönen Workaraund.
Wir verlieren etwa 4K pro Stunde aus dem Warmwasserspeicher, wenn die Heizungsanlage (also die Pumpe) läuft. Sobald wir die Anlage auf nur Warmwasser schalten sind es etwa 0,2k pro Stunde. Wir haben dieses bei unserer Heizungsbaufirma reklamiert und der Viessmann Techniker hat erwartungsgemäß das 3-Wege Ventil in der Anlage getauscht. Das hat leider keine Besserung gebracht. An der äußeren Anzeige am 3-Wegeventil kann man gut beobachten, dass sich der Motor wie gewünscht bewegt. Trotzdem schottet das Ventil den Zufluss zum Warmwasserboiler im Heizbetrieb nicht ab. Ich bin jetzt etwas ratlos woran das noch liegen kann. Eventuell muss das Ventil ja noch auf eine Nullstellung justiert werden, oder sowas in der Art.
Da bereits einige Einträge in diversen Foren dazu zu finden sind, und das Problem nur erkannt wird, wenn Logdaten aufgezeichnet werden, scheint das ein verbreitetes Problem zu sein. Gibt es hier schon irgendwelche Lösungsvorschläge von Viessmann?
Beste Grüße aus dem Norden
Michael
Zu unsere Anlage:
Viessmann 200-S AWB-E-AC 201.D08
Anschlussschema:
Hallo Michael,
an deiner Anlage sollte einmal der Hydroblock getauscht werden, wenn es trotz wechsel des Umschaltvetils zu einer hohen Abkühlung des Brauchwasserspeichers kommt. Dein Fachbetrieb soll sich dazu mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Viele Grüße
Flo
Dein Anlagenaufbau ist anders, aber schau doch mal hier:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermeverluste-Warmwasser-Vitocal-222-S-...
4K/Stunde ist sehr viel. Ich komme im sommerlichen Kühlbetrieb auf ~0,8k/Stunde.
0,2K/Stunde sehe ich auch, wenn alles andere glatt läuft.
Dort wird die gleiche Problematik beschrieben. Bei allen läuft es aber darauf hinaus, dass das 3 Wege Ventil nicht richtig schließt. Die Lösungen gehen aber etwas auseinander. Hier ein zusätzliches Ventil in den Rücklauf einzubauen finde ich auch keine richtig gute Lösung.
Da ich das Ventil schon gewechselt habe und wenn hier kein falscher Einbau möglich ist, kann es ja nur noch an dem Hydroblock liegen. Vielleicht gab es hier irgendein Fertigungsproblem. Dieser Hydroblock ist ein sehr robustes Bauteil. Verschleiß kann ich mir daher hier nicht vorstellen.