Hallo,

 

folgendes Problem:

Wir besitzen eine Vitocal 222-S E10 Wärmepumpe. 

Problem ist das der Warmwasserspeicher bei eingeschaltetem Heizbetrieb, innerhalb ca 7 h, 9grad an Temperatur verliert. Bei ausgeschaltem Heizbetrieb unter gleichen Bedingungen (ohne Wasserentnahme) nur 2-3 Grad verliert. Mein Heizungsbauer hat dies bereits zwei Mal kontrolliert (über Fernwartung) und findet angeblich keinen Fehler. Ist dies so normal?

2 ANTWORTEN 2

Mahlzeit.

 

Der von Ihnen beschriebene Temperaturabfall von 9 Grad in 7 Stunden bei der Viessmann Vitocal 222-S E10 während des Heizbetriebs ist nicht normal und deutet auf eine Fehlzirkulation oder eine fehlerhafte Ansteuerung des Umschaltventils hin. Das Verhalten, dass der Speicher bei ausgeschaltetem Heizbetrieb nur geringfügig (2 Grad) abkühlt, bestätigt, dass die Wärme während des Heizbetriebs in den Heizkreis entzogen wird. 

 

  1. Defektes Umschaltventil / Steuerung (Häufigste Ursache)
    • Problem: Das Umschaltventil (3-Wege-Ventil) trennt den Warmwasserbetrieb nicht sauber vom Heizbetrieb. Wenn die Wärmepumpe heizt, wird das warme Wasser aus dem Speicher durch den Heizkreis gepumpt.
    • Lösung: Prüfen lassen, ob der Motor des Ventils korrekt schaltet. Das Ventil kann mechanisch klemmen oder die Ansteuerung über die Elektronik ist fehlerhaft. In vielen Fällen muss der Ventileinsatz oder der Motor getauscht werden.

 

Gruß Claus-Vito 

Schaue mal hier ein, wird vermutlich das gleiche Thema sein:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermeverluste-Warmwasser-Vitocal-222-S-...

 


Vitocal 222-S 221.C06 + 221.C08 | Vitocell 100-E SVPA (7904778) | FBH 30°C, keine ERR, hydr. Abgleich | 156 m² KfW40, 23°C, Kühlung