Hallo zusammen, bisher war ich mit meiner im Mai 2014 installierten Wärmepumpe Vitocal 200A recht zufrieden. Leider gab es am 09.01. Probleme mit der Anlage. Innerhalb kurzer Zeit wurden immer wieder Kältekreisstörungen 07 angezeigt. In der Meldungshistorie des Kältekreises fanden sich sehr viele Meldungen mit den Codes 10, 11 und 22. Die Anlage schaffte ohne Heizstab die Vorlauftemperatur nur bis ca. 38 °C bevor der Verdichter ausgeschaltet wurde. Ich habe unsere Heizungsbaufirma informiert und am 12.01. kam ein Techniker der Firma zu uns und nach langen Versuchen und Telefonaten mit Viessmann wurde der defekte Verdichter als Ursache festgestellt. Der Techniker hat daraufhin die Anlage auf Heizen und Warmwasser nur mit Durchlauferhitzer umgestellt und meinte, es meldet sich jemand von Viessmann, um den Austausch des Verdichters zu vereinbaren. Bisher wurde ich noch nicht kontaktiert, da ich hier in Community viele ähnliche Beiträge gefunden habe, interessiert mich, wie lange so ein Austausch gehen kann. Bei aktuellen Temperaturen draußen verbraucht die Anlage >60 kWh am Tag statt 14 -15 kWh vor dem Defekt. Ich habe auch gelesen, dass Viessmann die Garantie für Verdichter für dieses Wärmepumpenmodell auf 10 Jahre verlängert hat, meine Anlage ist schon nah an 10 Jahren dran, ich hoffe sehr, dass die Garantie noch greift. Ich wäre für jeden Tipp, wie man den Austausch beschleunigen kann, sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus. Gruß, Maxim