Wärmepumpe & Hybridsysteme
Finde Tipps, Austausch und Lösungen rund um Wärmepumpen und Hybridsysteme in der Viessmann Climate Solutions Community. Stell deine Fragen und diskutiere mit!
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Foren Aktivität

Stromverbrauch Vitocall 200S zu hoch

Hallo zusammen, ich habe etwas bedenken, dass der Stromverbrauch meiner Vitocal 200S etwas zu hoch ist.Die Wärmepumpe verbraucht aktuell bei Temperaturen zwischen 2-4 Grad ca. 22 kWh am Tag.Angeschlossen sind ein 390 Liter Warmwasserspeicher und ein ...

  • 0 Likes
  • 28 Antworten
  • 4948 Ansichten

Verdichter Laufzeit Vitocal 200-a

Hallo Viessmann Team, hallo Community,Ich hätte eine Frage zu der Verdichterlaufzeit. Bei meiner Vitocal 200-a läuft dieser nämlich zur Zeit rund um die Uhr ist das normal oder sollte auch bei kühleren Temperaturen (um die 0 Grad aktuell) eine gewiss...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 1725 Ansichten

Vitocal 300a nach 2 Jahren kaputt

Hallo,Nach mehrfachen Fehlern in der Nacht (D6) hat meine Wärmepumpe nach 23 Monate den Geist aufgegeben.Der Fachmann meinte die Pumpe sei defekt.Ist das eigentlich normal nach 3200Stunden Laufzeit?Natürlich muss ich jetzt lange warten bis eine neue ...

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 1626 Ansichten

Vitocal 300BWC Anzeigefehler im Kältekreis

Hallo!Wenn der Soleeingang unter 0° geht wird bis -1° das Minuszeichen nicht angezeigt (tpe).Hier hilft dann nur noch die Anlagenübersicht - oder man stellt in dem Grenzbereich nichts ein. Beispiel: Anlagenübersicht minus1 / Kältekreis tpe plus 0,9Wi...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 846 Ansichten

Vitocal 333 Heizungspumpe / Umwälzpumpe läuft ständig

Hallo, trotz Stillstand des Kompressors läuft die Umwälzpumpe ständig. Wie kann man einstellen, dass die nur bei Verdichterbetrieb (mit evtl. nachlauf) pumpt? Das ist so eine Energieverschwendung, Pufferspeicher ist nicht verbaut. Heizung läuft an FB...

von
  • 0 Likes
  • 18 Antworten
  • 6087 Ansichten

EE Teilnehmerausfall am KM-BUS nach Platinentausch

Guten Tag,die Platine meiner Vitocal 333-G BWT-NC 331.B08 wurde heute getauscht gegen eine aktualisierte Version.Grund war eine Funktionserweiterung, die durch meinen Fachhandwerker bei Viessmann angeregt wurde.Nun stehe ich vor dem Problem, dass die...

  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 3352 Ansichten

VerDichter heiß

Vitocal 300A.Verdichter schnurrt etrem laut und wird heiß. Aber es passiert nix weiter, kein heizen.Was kann das sein?

von
  • 0 Likes
  • 34 Antworten
  • 6897 Ansichten

Vitocall 343-G in Verbindung mit PV

Hallo Liebe Viessmann Freunde.Gibt es irgendwelche Schema in denen die Verbindung von Vitocal 343 G mit PV eingezeichnet ist? Das Projekt für die Heizungs-Kleller habe ich schon von Viessmann Projektant erhalten aber ohne PV Verbindung „Optimierte Nu...

vitocal 222 warmwasser

Hallo Comunity,ich besitze eine Vitocal 222 S und habe folgende Einstellungen zur WW-Bereitung:WW-Temp: 50 GradWW-Bereitung: Normal -> Volle SpeicherladungHysterese: 5K (start 45°C)Hysteres Durchlauferhitzer: 19K (start bei 31°C)Nun zum Problem: Wenn...

von
  • 0 Likes
  • 7 Antworten
  • 2784 Ansichten

Außentemperaturvorgabe für Vitocal 300 G 301.BWC06

Hallo,ich hätte folgende Fragen:1) Besteht die Möglichkeit der Vitocal 300 G die Außentemperatur Nummer 3 vorzugaukeln bzw. diese von außen über das Vitogate 300 vorzugeben? Dasselbe gilt für die Kollektortemperatur Nummer 1152) Muss der NTC 10 Tempe...

von
  • 0 Likes
  • 7 Antworten
  • 1775 Ansichten

verbrauch 242-s

Hallo,ich habe eine Vitocal 242-S. Jetzt wollte ich mich um die Optimierung der Anlage kümmern und die Verbrauchswerte des letzten Jahres als Basis dafür nehmen.Im Menü (Service -> Diagnose -> Energiebilanz) finden sich die Werte für Energieverbrauch...

  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 1391 Ansichten
Top-Lösungsautoren
Top empfohlene Mitglieder