Hallo zusammen,
ich bin Besitzer eine Vitocal 250-A Luft WP, samt Puffer und Mischer (ohne Raumtemperaturfühler).
Danke, SG Wolfgang
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo huberw,
die Solltemperatur des Heizkreises, welche durch die Einstellung der Raum-Soll-Temperaur und Heizkennlinie in Verbindung mit der gedämpften Außentemperatur ermittelt wird, entspricht dem Sollwert des Pufferspeichers. Eine genaue Beschreibung zur Einschaltung der Wärmepumpe findest du in der Serviceanleitung auf Seite 37.
Über die ViCare-App können Informationen zur Anlage abgefragt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo huberw,
die Solltemperatur des Heizkreises, welche durch die Einstellung der Raum-Soll-Temperaur und Heizkennlinie in Verbindung mit der gedämpften Außentemperatur ermittelt wird, entspricht dem Sollwert des Pufferspeichers. Eine genaue Beschreibung zur Einschaltung der Wärmepumpe findest du in der Serviceanleitung auf Seite 37.
Über die ViCare-App können Informationen zur Anlage abgefragt werden.
Viele Grüße
Flo