VITOCAL Wärmepumpe 250A-AWO-E-AC 251.16 Wenn eine Über Temperatur am HK2 Fußbodenheizung auftritt schaltet die Pumpe nicht ab bzw. der Mischer schließt nicht. Im Service Menü ---- Inbetriebnahme ------ Anlagenschema HK1 nicht vorhanden HK2 Mischkreis mit Pumpe Fußbodenheizung HK3 Mischkreis mit Pumpe Heizkörper Erweiterung Digitaleingang 1 ----- Externe Aufschaltung Zirkulationspumpe Digitaleingang 2 ----- Heiz-/Kühlkreis 2 Sperren Die Verdrahtung mit dem Maximalthermostat und den 11 poligen Stecker am Gerät wurde wie Montageablauf beschrieben verdrahtet. Beim Test wurde der Max. Thermostat gebügelt ------ die 220VAC am 11 Poligen Stecker waren O.k -‐---- Interne Verdrahtung vom 11 poligen Stecker zur ECHU (Draht BK) auf die Klemme -X18:1 waren die 220VAC vorhanden. Die Heizungspumpen HK2 haben sich nicht abgeschaltet, der Mischer hat sich nicht geschlossen. Meine Frage soll sich auf der Anzeige am Gerät was verändern bzw. die Pumpe sofort abschalten. Der Digitaleingang 1 zur Ansteuerung der Zirkulationspumpe funktioniert.
... Mehr anzeigen