VITOCAL Wärmepumpe 250A-AWO-E-AC 251.16
Wenn eine Über Temperatur am HK2 Fußbodenheizung auftritt schaltet die Pumpe nicht ab bzw. der Mischer schließt nicht.
Im Service Menü ---- Inbetriebnahme ------ Anlagenschema
HK1 nicht vorhanden
HK2 Mischkreis mit Pumpe Fußbodenheizung
HK3 Mischkreis mit Pumpe Heizkörper
Erweiterung Digitaleingang 1 ----- Externe Aufschaltung Zirkulationspumpe
Digitaleingang 2 ----- Heiz-/Kühlkreis 2 Sperren
Die Verdrahtung mit dem Maximalthermostat und den 11 poligen Stecker am Gerät wurde wie Montageablauf beschrieben verdrahtet.
Beim Test wurde der Max. Thermostat gebügelt
------ die 220VAC am 11 Poligen Stecker waren O.k
-‐---- Interne Verdrahtung vom 11 poligen Stecker zur ECHU (Draht BK) auf die Klemme -X18:1 waren die 220VAC vorhanden.
Die Heizungspumpen HK2 haben sich nicht abgeschaltet, der Mischer hat sich nicht geschlossen.
Meine Frage soll sich auf der Anzeige am Gerät was verändern bzw. die Pumpe sofort abschalten.
Der Digitaleingang 1 zur Ansteuerung der Zirkulationspumpe funktioniert.
Hallo,
soweit ich weiß sind die Digital-Eingänge noch ohne Funktion.
Der Thermostat muss die Pumpe direkt wegschaffen.
Mfg
Der Digitaleingang 1 zum Ansteuern der Zirkulationspumpe funktioniert, der Eingang ist aber auf die HMPU Elektronik verschalten.
Der Digitaleingang 2 für die die Maximaltemperaturbegrenung ist auf die EHCU Elektronik aufgeschalten.
Hallo Chris1966, hallo KD-Buschmann,
der Eingang für die maximal Temperaturbegrenzung sollte funktionieren. Er muss aber vom jeweiligen Fachbetrieb bei der Inbetriebnahme konfiguriert werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider, Besten Dank für die Rückmeldung. Die Konfiguration wurde von der Fachfirma erledigt ich habe dazu die Bilder vom Service Menü hochgeladen.
Einstellungen:
Im Service Menü ---- Inbetriebnahme ------ Anlagenschema
HK1 nicht vorhanden
HK2 Mischkreis mit Pumpe Fußbodenheizung
HK3 Mischkreis mit Pumpe Heizkörper
Erweiterung Digitaleingang 1 ----- Externe Aufschaltung Zirkulationspumpe
Digitaleingang 2 ----- Heiz-/Kühlkreis 2 Sperren
mit freundlichen Grüßen
Christian
Danke für die Info. Ich lasse es intern prüfen. Teil mir aber bitte mal noch die vollständige Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider, die Seriennummer lautet: 7720485202632123 Produktname IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16