Hallo in die Runde, Ich habe mir mal die derzeitigen Verbrauchswerte angesehen meiner Vitocal 250-s (400 V) angesehen und habe euch die Werte angehängt. Warmwasser: In der KW 47 hat die Anlage mit 99,7 kWh Wasser erwärmt und dabei 24,3 kWh Stromverbraucht. Das entspricht einem COP von 4,1. Dieser ist durchaus realistisch, da es derzeit draußen nur selten Minusgrade hat. In der KW 47 komme ich beim Heizen auf 138,1 kWh erzeugte Wärmeleistung mit nur 13,6 kW Strom. Das wäre ein COP von 10,154, der wohl nicht realistisch ist. Wie sind die Ergebnisse zu verstehen? Viele Grüße, Rainer