@jung_m , Die beiden Heizkreis „Wassersäulen mit 1,8m und 1,4m“ stehen ja stömungstechnisch gesehen „parallel“ nebeneinander, und nicht „seriell“ hintereinander. Somit sind die nicht zu addieren. Das gleiche gilt innerhalb des jeweiligen HK Verteiler: Auch hier dürften die Druckverluste der jeweiligen Heizkreise nicht addiert werden, da auch diese wiederum alle parallel, und nicht seriell versorgt werden. Egal ob nur ein Topmeter oder alle Topmeter offen sind, für den Druckverlust nach dem HK Verteiler spielt das keine Rolle. Warum ist das so: Der Druckverlust ist nicht irgend ein Fixwert, sondern dieser ist abhängig von der Strömungsgeschwindigkreit innerhalb der FBH Leitung. Hohe Strömungsgeschwindigkeit, bedeutet hohen Druckverlust, niedrige Strömungsgeschwindigkeit bedeutet niedrigen Druckverlust, und keine Strömung bedeutet keinen Druckverlust. Nur….keine Strömung bedeutet auch keine Heizleistung für den Raum. Genau deswegen sollen die Topmeter am optimalst möglichen Kompromiss arbeiten: Gerade soviel Strömung wie notwendig, damit man sowenig wie möglich Druckverlust hat. Dieser Punkt sollte bei einer Spreizung im FBH Kreis von ungefähr 3K-5K der Fall sein. Und der liegt dann bei Deiner Anlage dann pro Heizkreis lt. der Auslegungsberechnung bei ca. 182mbar bzw. 142mbar. Das was hier noch dazugerechnet werden muss, ist jeweils die Serielle Leitung von der WP bis zu den HK Verteilern. Und da hier - wenn alle Topmeter komplett geöffnet sind, die maximale Strömung durchgeht, kann man hier auch den Druckverlust ausrechnen, wenn man die Leitungslänge, den Querschnitt, sowie die Fittinge kennt. Diese Dinge gehören dann sehr wohl dazuaddiert, da diese strömungstechnisch seriell am HK Verteiler hängen. Wenn Du alle Druckverluste ermittelt hat, dann hat man ein Gefühl dafür, wo in etwa das Ganze in Summe liegen sollte. Ich würde grob schätzen, das dürfte in Summe nicht höher als so 250mbar bis max. 300mbar sein. Ab diesem Punkt sollte dann auch das Überströmventil nicht mehr rauschen. Sind diese in der Realität dann viel höher, dann hast irgendwo im Kreislauf ein Problem, was Dir den Durchfluss bremst, und somit zusätzlichen Druckverlust beschert. (Filtersieb, Schlammabscheider, Rückschlagventil welches klemmt, oder irgendwo ein versteckter nicht ganz geöffneter Absperrhahn, oder eine gröbere Verschmutzung innerhalb der Rohrleitungen u.s.w.) Zufällig morgen, wird zb. genau deswegen, bei einer Anlage (eines anderen Hersteller) in meinem direkten privaten Umfeld, vom HB die komplette Verrohrung des Sekundärkreis aufgemacht, und überprüft, ob sich nicht wo in einem Winkelstück etc. ein Fremdkörper (Von der Anlagenmontage) festgestzt hat, oder das Rohr bei der Montage geknickt wurde, da wir dort in einem Teilstück gerechnet einen Druckverlust von ca. 120mbar haben dürften, der tatsächliche gemessene Druckverlust dort, ist jedoch seit der Inbetriebnahme 520mbar. Auch hier war es trotz Messergebnisse, ein „Kampf“ mit dem HB von fast einem Jahr, bis er das jetzt endlich, - nach Drohung mit rechtlichen Schritten - eingesehen hat, das dies so nicht passt, und der Fehler gefunden, und behoben werden muss, bin schon gespannt, was da morgen dabei raus kommt…… lg Guennie
... Mehr anzeigen