Herzlichen Dank für die Rückmeldung, grundsätzlich ist die Anlage wie beschrieben aufgebaut. Überstromventil sowohl 1x am Pufferspeicher als Absicherung desselben als auch am Abgang ungeregelter Heizkreis (nach der Umwälzpumpe), d.h. der (geregelte) Fussbodenheizkreis weist kein Überstromventil auf. Zwischenzeitlich konnte ich das Problem auch näher lokalisieren. Es tritt immer nach einem Trinkwasserwärmezyklus auf. Hier ist gemäß Vitocal Diagnose die Solltemperatur Vorlauf geregelter Heizkreis auf rd. 25° abgesenkt -> Mischventil in diesem Kreis schließt Zulauf Heizkreis. Erst nach einigen Minuten steigt die Solltemperatur, Mischventil öffnet, nach automatischem Reset der Störung D6 läuft alles wieder. Dies würde bedeuten, Volumenstrom wird bei geschlossenem Mischventil Heizkreis 2 letztlich durch die Umwälzpumpe ungeregelter Kreis limitiert. Kann ich hier richtig liegen?