Hallo, also es ist echt zum verrückt werden und ich verzweifle inzwischen wirklich. Hab einen neuen Test gestartet und bin leider gescheitert. Dieses Mal folgendes probiert: Wir hatten heute eine Außentemperatur von 23/24° , eine Raumtemperatur von 23,8° und ich habe das Raumthermostat auf 18° gestellt. (18 deshalb weil sonst nicht viel passiert wäre). 7105 habe ich auf 0 gestellt wie hier zu sehen: Kühlkennlinie ist hier zu sehen: Der Min.Vorlauftemp ist auf Werkseinstellung mit 20: Der Verdichter war bei VL von ca. 19° noch bei 20, ging dann aber wie hier zu sehen auf 9 runter und arbeitete dahin: Leider ging die VL Temperatur wieder unter 18°, ich habe die Anlage bei 17,8° VL gestoppt. Jetzt kommt natürlich die Frage auf: Wenn ich eine Kennlinie von Konstant 19° einstelle, warum geht die Anlage dann unter 18° ? (Stelle ich eine höhere Kennlinie ein - z.b. 20 oder 21, dann beginnt die Kühlung erst gar nicht) Als ich hingegen das Raumthermostat auf 20° rauf justiert habe, stoppte die Kühlung, obwohl die Raumtemperatur am Raumthermostat noch immer 23,8° (wie zu beginn) anzeigte. Am Ende: Aktive Kühlung ist für ca. 2h gelaufen, als ich diese dann abgeschalten habe, war innerhalb von ca. 10 Minuten der Vorlauf/Rücklauf wieder auf 21°. Es bringt daher relativ wenig nur für 2h einen Kühlbetrieb zu haben, der dann wieder für Stunden gesperrt ist. Daher erneut meine Bitte: Welche Settings sind notwendig, damit der Vorlauf von 18° über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann (von mir aus unabhängig von der Außentemperatur, das wäre ok) Nehme auch gerne einen Telefonjoker an, wenn man wüsste wo man sich bei Viessmann direkt melden kann. Danke
... Mehr anzeigen