Das mit dem Pufferspeicher hängt etwas vom Aufbau der Anlage ab. Ich hatte die BWWP vorgesehen um den Keller zu kühlen und entfeuchten. Die WP kann zum Kühlen und Heizen durchlaufen. Morgens wenn die BWWP läuft geht die Raum Temperatur auf 16,7 Grad mit 57% Luftfeuchte runter. Taupunkt = 8 Grad. Am Abend 21 Uhr schaltete die Kühlung ab wegen Unterschreitung der Außentemperatur. Jetzt hat es 18 Grad bei 65% Luftfeuchte. Taupunkt 11,3 Grad. Am Tag ist die Temperatur im Raum unter dem Taupunkt. Die minmale Puffer Temperatur ist 10,5 Grad im Normalbetrieb. Die liegt aber höchstens eine halbe Stunde am Abend an. Habe ich gerade im Keller nachgeschaut, alles trocken. Nur im Erzwungenem Betrieb geht die auf 7 Grad runter. Alles was man tuen muss das die Standard Puffer Kühlung geeignet sind. Alle Öffnungen und Anschlüsse mit Armaflex Band möglichst luftdicht abkleben. Als Bonus werde ich die Stahl Verschraubungen mal mit etwas Zinkfarbe streichen, bevor ich das zuklebe. Die habe etwas Flugrost angesetzt. Bei 18 Grad für Fußboden eher pillepalle. Erst wenn die Komponenten in einem warmen Raum stehen, sollte man das sehr sorgfältig machen. Gruß Frank