VitoCal 350 A - Sensoren

Hallo,

ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte die Sensoren in der Außeneinheit zu identifizieren.

ASE64_1-1766592956761.pngFühler über dem Expansionsventil

Ich vermute Kältekreis/Primärkreis Vor-oder Rücklauffühler

 

ASE64_0-1766592881817.png

Hier vermute ich Vor- oder Rücklauffühler des Senkundärkreises.
und wie stehen diese Fühler in Verbindung mit den Fehlermeldungen.

ASE64_0-1766593415919.png

 

Und als letztes wäre noch hilfreich zu erfahren,
welcher Wert welches Fühlers hier angezeigt wird.

ASE64_1-1766593623866.png

 

Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.

Grüße

Alois

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @ASE64 

 

Es gibt verschiedene Ausführungen des Vitocal 350-A, daher habe ich Sie nach der Seriennummer gefragt. Bei Ihrem Gerät ist der Verdampfersensor am Rohr montiert. Zur Überprüfung können Sie einen Test durchführen und das Kabel an Klemme X4.9 abziehen. Dann erscheint die Fehlermeldung 3A, und die Verdampfertemperatur wird in der Geräteübersicht nicht mehr in der zweiten Spalte angezeigt.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

compumark_0-1658156916772.png
2025-12-26 09_01_46-5369222VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png
17 ANTWORTEN 17

Hallo @ASE64 

 

Die primären Sensoren messen die Temperatur der Zu- und Abluft.

Der sekundäre Temperatursensor für das Heizwasservorlaufwasser ist an der Zuleitung im Haus installiert.

 

VG

2025-12-25 09_44_13-5681878VSA00007_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-25 09_47_56-5681878VSA00007_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-25 10_07_30-5457482VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-25 10_09_05-5457482VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-25 10_08_31-5457482VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Hi, ich vermute das erste Foto ist der Füllstandgeber und kein Temperatursensor.

 

mfg _tidf

Hallo,
ich Danke euch für die schnellen Antworten.
eigentlich bin ich auf der Suche nach der Pinbelegung der Leiste X4 der Außeneinheit.
Es sind PT 500 Fühler verbaut, und möchte die Zuordnung/Belegung überprüfen.
Auf dem Bild 1 ist wurde der Fühler über dem Expansionsventil vom Heizungsbauer getauscht.

 

Bei bestimmten Temperaturen vereist der Verdampfer. Ein manuelles Abtauen über das Menü geht problemlos.

ASE64_0-1766657621750.png

Wenn diese Anzeige der Verdampferfühler (11 Grad) ist und dieser sich am Verdampferregister links oben montiert ist (habe ich schon getauscht), dann stimmt irgendwas nicht bei einer Außentemperatur von ~ 0 Grad.

In der Steuerung sollte der Verdampferfühler auf 3X1.24 aufgelegt sein.

ASE64_1-1766658033885.png

 


Grüße 
Alois

Hallo divanc,
Danke. Könntest du mir nochmal behilflich sein. Beschreibung habe ich unten anegfügt.

Grüße Alois 

Hallo _tidf,
Danke. Könntest du mir nochmal behilflich sein. Beschreibung habe ich unten angefügt.

Grüße Alois 

Hallo @ASE64 

 

Die Verdampfertemperatur wird angezeigt.

Verdampfersensor Widerstandswert (Typ Pt 500) an den Anschlüssen 3X1,5 und 3X2,5 prüfen.

 

VG

2025-12-25 12_27_01-5369224VBA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo @ASE64 

 

Bitte geben Sie die Seriennummer des Vitocal 350-A an.

 

VG

Hallo @divanc ,
die Seriennummern sind:
Außeneinheit:7419305001016108
Steuerung: 74270680026488103 / OS 4040-2 / IP 20D T40

 

Ich habe mal versucht die Fühler zu identifizieren:

ASE64_0-1766684731739.png

Die Steuerung konnte ich noch nicht überprüfen.

Danke
Alois

Hallo @ASE64 

 

Der Verdampfersensor (der bereits ausgetauscht wurde) ist an X4.9-10 angeschlossen und zeigt 11 °C an.

Auch in der Anleitung zum Austausch der Verteilerleiterplatte fehlen Markierungen für den Stecker X4.

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verd...

 

VG

Hallo @divanc,
Danke.
Aber irgendwie versehe ich den Zusammenhang mit 

ASE64_0-1766687979143.png

und 

ASE64_2-1766688037290.png

mit

ASE64_3-1766688157047.png

nicht.
Sollten die 11 Grad die Anzeige aus X4 Pin 3/4 oder 9/10 sein?
Danke Alois

Hallo @ASE64 

 

Der Verdampfersensor, der an X4.9 und X4.10 angeschlossen ist, misst 11 °C.

Die Erklärung dazu finden Sie in meiner Antwort vom 25.12.2025 um 12:47 Uhr.

 

VG

2025-12-25 19_45_07-Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community – .png

Danke @divanc ,

ich möchte dich auch nicht unnötig belästigen.
Dann müsste es sich um diesen Fühler handeln.

 

ASE64_1-1766690719526.png

Der ist auf  X4.9 und X4.10 angeschlossen.

Danke nochmals.
Grüße
 Alois

Hallo @ASE64 

 

Bestellnummer 7829222: Temperaturfühler PT500 vom Verdampfer.

 

VG

Hallo @divanc ,

 

Danke für die Bestellnummer.

 

Wo sich der Verdampferfühler befindet habe ich 2 unterschiedliche Aussagen gefunden.

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-Typ-AWHI-351-A14-Fehlermel...
der Verdampfer-Temperatursensor sitzt in einer Schraubklemme fixiert im Luftkanal der Luftansaugung. Der Sensor ist ein PT500-Sensor und hat die Nummer 18.

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdampfer-Temperatursensor-3A/m-p/12185...
Der Verdampfertemperatursensor sitzt am Kältekreisrohr vor dem Verdampfer und sollte nicht im Kältekreislauf sitzen. Zu erkennen ist dies, wenn ein Schraderventil vorhanden ist, wie zum Beispiel bei den Drucksensoren.

 

Das ist dies was mich leicht verunsichert.

Außeneinheit:7419305001016108


Grüße Alois

 

und der Rüklaufsensor soll sich am Verdampferregister hinten links oben befinden.
Wird wohl so sein.

ASE64_1-1766735229284.png

 

 

Hallo @ASE64 

 

Es gibt verschiedene Ausführungen des Vitocal 350-A, daher habe ich Sie nach der Seriennummer gefragt. Bei Ihrem Gerät ist der Verdampfersensor am Rohr montiert. Zur Überprüfung können Sie einen Test durchführen und das Kabel an Klemme X4.9 abziehen. Dann erscheint die Fehlermeldung 3A, und die Verdampfertemperatur wird in der Geräteübersicht nicht mehr in der zweiten Spalte angezeigt.

 

VG

compumark_0-1658156916772.png
2025-12-26 09_01_46-5369222VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo @divanc ,

recht herzlichen Dank.
Genau diese Aussage habe ich gebraucht.
Und du hast mir die Sicherheit gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden warum die Anlage nicht abtaut.

Grüße 
Alois