Hallo,
ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte die Sensoren in der Außeneinheit zu identifizieren.
Fühler über dem Expansionsventil
Ich vermute Kältekreis/Primärkreis Vor-oder Rücklauffühler
Hier vermute ich Vor- oder Rücklauffühler des Senkundärkreises.
und wie stehen diese Fühler in Verbindung mit den Fehlermeldungen.
Und als letztes wäre noch hilfreich zu erfahren,
welcher Wert welches Fühlers hier angezeigt wird.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Grüße
Alois
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @ASE64
Es gibt verschiedene Ausführungen des Vitocal 350-A, daher habe ich Sie nach der Seriennummer gefragt. Bei Ihrem Gerät ist der Verdampfersensor am Rohr montiert. Zur Überprüfung können Sie einen Test durchführen und das Kabel an Klemme X4.9 abziehen. Dann erscheint die Fehlermeldung 3A, und die Verdampfertemperatur wird in der Geräteübersicht nicht mehr in der zweiten Spalte angezeigt.
VG
Hallo @ASE64
Die primären Sensoren messen die Temperatur der Zu- und Abluft.
Der sekundäre Temperatursensor für das Heizwasservorlaufwasser ist an der Zuleitung im Haus installiert.
VG
Hi, ich vermute das erste Foto ist der Füllstandgeber und kein Temperatursensor.
mfg _tidf
Hallo,
ich Danke euch für die schnellen Antworten.
eigentlich bin ich auf der Suche nach der Pinbelegung der Leiste X4 der Außeneinheit.
Es sind PT 500 Fühler verbaut, und möchte die Zuordnung/Belegung überprüfen.
Auf dem Bild 1 ist wurde der Fühler über dem Expansionsventil vom Heizungsbauer getauscht.
Bei bestimmten Temperaturen vereist der Verdampfer. Ein manuelles Abtauen über das Menü geht problemlos.
Wenn diese Anzeige der Verdampferfühler (11 Grad) ist und dieser sich am Verdampferregister links oben montiert ist (habe ich schon getauscht), dann stimmt irgendwas nicht bei einer Außentemperatur von ~ 0 Grad.
In der Steuerung sollte der Verdampferfühler auf 3X1.24 aufgelegt sein.
Grüße
Alois
Hallo divanc,
Danke. Könntest du mir nochmal behilflich sein. Beschreibung habe ich unten anegfügt.
Grüße Alois
Hallo _tidf,
Danke. Könntest du mir nochmal behilflich sein. Beschreibung habe ich unten angefügt.
Grüße Alois
Hallo @ASE64
Die Verdampfertemperatur wird angezeigt.
Verdampfersensor Widerstandswert (Typ Pt 500) an den Anschlüssen 3X1,5 und 3X2,5 prüfen.
VG
Hallo @divanc ,
die Seriennummern sind:
Außeneinheit:7419305001016108
Steuerung: 74270680026488103 / OS 4040-2 / IP 20D T40
Ich habe mal versucht die Fühler zu identifizieren:
Die Steuerung konnte ich noch nicht überprüfen.
Danke
Alois
Hallo @ASE64
Der Verdampfersensor (der bereits ausgetauscht wurde) ist an X4.9-10 angeschlossen und zeigt 11 °C an.
Auch in der Anleitung zum Austausch der Verteilerleiterplatte fehlen Markierungen für den Stecker X4.
VG
Hallo @divanc,
Danke.
Aber irgendwie versehe ich den Zusammenhang mit
und
mit
nicht.
Sollten die 11 Grad die Anzeige aus X4 Pin 3/4 oder 9/10 sein?
Danke Alois
Hallo @ASE64
Der Verdampfersensor, der an X4.9 und X4.10 angeschlossen ist, misst 11 °C.
Die Erklärung dazu finden Sie in meiner Antwort vom 25.12.2025 um 12:47 Uhr.
VG
Danke @divanc ,
ich möchte dich auch nicht unnötig belästigen.
Dann müsste es sich um diesen Fühler handeln.
Der ist auf X4.9 und X4.10 angeschlossen.
Danke nochmals.
Grüße
Alois
Hallo @divanc ,
Danke für die Bestellnummer.
Wo sich der Verdampferfühler befindet habe ich 2 unterschiedliche Aussagen gefunden.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-Typ-AWHI-351-A14-Fehlermel...
der Verdampfer-Temperatursensor sitzt in einer Schraubklemme fixiert im Luftkanal der Luftansaugung. Der Sensor ist ein PT500-Sensor und hat die Nummer 18.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdampfer-Temperatursensor-3A/m-p/12185...
Der Verdampfertemperatursensor sitzt am Kältekreisrohr vor dem Verdampfer und sollte nicht im Kältekreislauf sitzen. Zu erkennen ist dies, wenn ein Schraderventil vorhanden ist, wie zum Beispiel bei den Drucksensoren.
Das ist dies was mich leicht verunsichert.
Außeneinheit:7419305001016108
Grüße Alois
und der Rüklaufsensor soll sich am Verdampferregister hinten links oben befinden.
Wird wohl so sein.
Hallo @ASE64
Es gibt verschiedene Ausführungen des Vitocal 350-A, daher habe ich Sie nach der Seriennummer gefragt. Bei Ihrem Gerät ist der Verdampfersensor am Rohr montiert. Zur Überprüfung können Sie einen Test durchführen und das Kabel an Klemme X4.9 abziehen. Dann erscheint die Fehlermeldung 3A, und die Verdampfertemperatur wird in der Geräteübersicht nicht mehr in der zweiten Spalte angezeigt.
VG
Hallo @divanc ,
recht herzlichen Dank.
Genau diese Aussage habe ich gebraucht.
Und du hast mir die Sicherheit gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden warum die Anlage nicht abtaut.
Grüße
Alois