Hallo Viessmann-Community, bei unserer WP kommt es bei der WW-Zubereitung zu der Störung C9 (Kältekreis SHD) gefolgt von A9 (Wärmepumpe, Sammelstörung). WP geht stellt den Betrieb ein. Das Haus ist BJ 2013. wir haben es 2024 gekauft. Die Störung tritt auf, wenn die WW-Temp im Speicher größer als 46 C° eingestellt ist. Unser Fachbetrieb hat zum Einzug im letzten Jahr die WW-Temp auf 50C°. Nach diversen Fachbetriebeinsätzen, Internetrecherchen und Aussagen anderer Fachbetriebe liegt jetzt die Vermutung auf dem Tisch, dass der Speicher die erzeugte Wärme nicht schnell genug aufnehmen kann, weswegen es in der WP zur Störung kommt. An die 46C° habe ich mich durch Ausprobieren selbst herangetastet. Der Fehler trat auch nicht direkt ab Einzug ein. Wir hatten beim Einzug einen defekten Sensor mit anderem Fehlerbild. Das ist nun weg, jedoch bleibt die C9 Meldung bei der WW-Erzeugung. Habe das Haus letzte Woche einmalig maximal aufgeheizt (Fußbodenheizung im EG und OG). Keine Störung. Sind die Rohre zwischen WP und Speicher möglicherweise zugesetzt? Ist der Speicher gar nicht darauf ausgelegt von der Vitocal 300 mit 50C° WW versorgt zu werden? Muss ich mir Sorgen um Legionellen im Speicher machen bei dieser "geringen" Temp.? Anlage: WP Vitocal 300A + Vitotronic 200 WO1B ( plus nachgerüstetes Vitoconnect durch mich selbst in 2024) WW Speicher: Vitocell 100-B, 500l, 1,4m² Heizfläche Vielen Dank für Ihre Unterstützung Gruß, Sebastian