Hi, Oder du versuchst Parameter 2630 (min Drehzahl vom Verdichter) von 20 auf auf 15rps reduzieren zu lassen. Damit erreiche ich rd 2.8kW thermisch, siehe Anhang bei A7 (Vorgestern ~9:15). Aber, auch mE schön in den Kurven zu sehen und logisch - bei steigender AT steigt auch therm. Leistung (von 2.8 auf 3/3.1kW bei A7 auf A11). Parallel, wie hoch ist dein Durchfluss? Je höher desto besser bringt WP th. Leistung an - mE vergiss Spreizung (bei mir ist sie da dann nur mehr bei ~1.5K). Zusätzliche Hilfestellungen mit denen ich in Übergangszeit (Nacht 3, Tag 15 Grad) gut zurecht komme: Home Assistant -> wenn AT-Prognose>15 und Wohnzimmer>21.5 -> Komfort-Temp wird auf 3 Grad gesetzt und damit WP aus. In der Nacht ähnlich, wenn AT-Prognose>5 und Wohnzimmer>21.5 -> Reduziert Temp auf 3 Grad (22:00-5:00 reduziert, 5:00-11:00 normal, 11:00-16:00 Komfort, 16:00-22:00 normal - jeder Tag gleich) - lässt sich aber am Anfang, zum Test auch manuell setzen. Geräuschreduzierten Betrieb hatte ich auch getestet aber wieder verworfen. Grund, die max Leistung wird nur reduziert wodurch sich Abtauzeiten verlängert haben. Nach einem Takt startet die A10 mit 50% Verdichterleistung für 5min, damit wirkt sich bei milden ATs der reduzierte Betrieb nicht mehr aus - so zumindest meine Erkenntnisse. lg Thomas