Hallo CS1956, Kurze Antwort: Ja Lange Antwort: Ja, sofern die Hydraulik penibel und korrekt passt und eingeregelt wurde. Habe selbst quasi nur Heizkörper, also einen Heizkreis ohne Puffer. Das "quasi" bezieht sich auf einen parallel zu Heizkörpern geführten Fussbodenkreis, der aber Rohr-in-Rohr mit der gleichen Vorlauftemp genutzt wird (als grosser Heizkörper). Nach hydraulischem Abgleich kam dann thermischer Abgleich - insbesondere musst auf Durchfluss achten. Der muss gross sein damit die WP die thermische Leistung los wird aber gleichzeitig keine Strömungsgeräusche an den Heizkörpern entstehen. Sollte ein Raum zu kalt sein (rechnerisch oder nachträglich im Betrieb nach Abgleich) bedarf es hier Anpassungen an Heizköpern (Tausch gegen grösseren oder mehrlagigen oder Ventilatoren unter den HZK). Fazit: Ja, funktioniert, würde auch niemals bei mir einen Puffer einbauen - aber es bedarf genauer Berechnung/Anpassung/.. Wie sieht denn die Dämmung bei dir aus? Welchen Wärmeverlust hast du? Und ob die WP zum Bedarf passt lässt sich unter gegebenen Angaben nicht klären. lg Thomas