Du hast geschrieben, dass die Strömungsgeräusche nur unwesentlich abgenommen haben, wenn du alle HK aufgedreht hast. Hast du dir aber evtl. mal den Volumenstrom dabei angesehen. Wahrscheinlich ist dieser wegen des geringeren hydraulischen Widerstands im Heizkreis ein ganzes Stück angestiegen. In dieser Konstellation, sofern du sie annähernd beibehältst, kannst du wahrscheinlich den Pumpensollwert wieder etwas reduzieren, so dass der Volumenstrom und damit die Fließgeschwindigkeit als Geräuschursache in den Heizkörpern abnimmt. Ich verstehe deine Ambitionen, möglichst viel Energie zu sparen, aber das Heizregime muss zur Anlage passen. Wenn diese dafür ausgelegt ist, das ganze Haus warm zu bekommen, braucht sie auch ein Mindestmaß an Abnehmern für die erzeugte Leistung. Und diese kann sie nur über einen ausreichenden Volumenstrom abgeben. Eine hydraulische Weiche würde zwar das Anlaufen der Verdichters absichern, aber nicht die Wärmeabnahme. Im Ergebnis taktet die Anlage permanent. Wenn du dann ohnehin eine Sekundärpumpe brauchst und Platz hast, wäre ein größerer Speicher die sinnvollere Variante. Daraus kannst du dann auch nur 3 HK mit einem geringen Volumenstrom geräuscharm bedienen. Geringerer Volumenstrom heißt dann aber auch höhere Vorlauftemperatur. Um das zu kompensieren, wären größere HK angebracht. Du hattest außerdem geschrieben, dass der hydraulische Abgleich lt. einer Berechnung durchgeführt worden ist. Passt diese Berechnung denn zu deiner realen Nutzung? Ich teile zwar nicht ganz die Meinung von Triflo, den Abgleich aller Ventile einfach voll aufzudrehen, aber die 3 Dauer-HK sollten von der Dimensionierung schon so ausgelegt sein, dass sie möglichst voll durchströmt werden. Sind diese HK denn abgeregelt? Kannst du die Strömungsgeräusche konkret einem HK zuordnen?
... Mehr anzeigen