Im Inbetriebnahmemenü kann separat festgelegt werden, ob der Durchlauferhitzer für die Raumbeheizung und / oder Trinkwassererwärmung freigegeben werden soll. Im Servicemenü kann man die dafür zuständigen Parameter 2340.0 und 2340.1 leider nicht einsehen. Du kannst aber aus dem Servicemenü (PW: viservice) selbst die Inbetriebnahmeprozedur durchlaufen und dich durchklicken, um dir die dort eingestellten Parameter anzusehen. Wichtig, Parameter der Heizkurve merken, da du diese danach wieder einstellen musst, weil sie in dem Zusammenhang auf Standard zurückgesetzt wird. Leider sind die genauen Eckwerte für das Zuschalten des DLE nicht dokumentiert. In der Serviceanleitung heißt es nur: Die Wärmeanforderung übersteigt die momentan zur Verfügung stehende Leistung der Wärmepumpe. Die Leistungsdifferenz dient als Leistungsvorgabe für den Heizwasser-Durchlauferhitzer. Wenn dein Heizkreis es zulässt, kannst du mal die Solltemperatur soweit hochdrehen, dass es die WP aus eigener Kraft nicht schafft. Dann müsste sich der DLE bei Freigabe zuschalten.