Unsere Anlage, eine Kaskade ist mit 2 Vitocal 250 A, ist  ca. 9 Wochen in Betrieb. Schon 7 x Wasser nachgefüllt, da Anlagendruck unter 1, 0 bar war.

Festgestellt, dass bei der Warmwasserbereitung (2 x am Tag 120 Minuten) der Anlagendruck kurzzeitig bis auf 3,0 bar ansteigt und dann sich wieder einpegelt. Keine Leckage gefunden und auch keine Luft an den Heizkörpern festgestellt. Kann jemand die Zusammenhänge erkennen? Der Servicpartner reagiert nicht auf unsere Meldung.

1 ANTWORT 1

Liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am MAG(MembranAusdehnungsGefäss). Ich schreib hier aber nicht nochmal alles darüber. Das steht schon zu Hauf hier und in anderen Foren.

Der Anlagenhersteller spielt übrigens keine Rolle. MAGs erfüllen überall die gleiche Funktion.