Unsere Anlage, eine Kaskade ist mit 2 Vitocal 250 A, ist  ca. 9 Wochen in Betrieb. Schon 7 x Wasser nachgefüllt, da Anlagendruck unter 1, 0 bar war.

Festgestellt, dass bei der Warmwasserbereitung (2 x am Tag 120 Minuten) der Anlagendruck kurzzeitig bis auf 3,0 bar ansteigt und dann sich wieder einpegelt. Keine Leckage gefunden und auch keine Luft an den Heizkörpern festgestellt. Kann jemand die Zusammenhänge erkennen? Der Servicpartner reagiert nicht auf unsere Meldung.

5 ANTWORTEN 5

Liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am MAG(MembranAusdehnungsGefäss). Ich schreib hier aber nicht nochmal alles darüber. Das steht schon zu Hauf hier und in anderen Foren.

Der Anlagenhersteller spielt übrigens keine Rolle. MAGs erfüllen überall die gleiche Funktion.

Das ist  richtig, Ich meinte auch den HB, weil die Anlage ja noch ganz neu ist. Heute war der Anlagendruck bei der Warmwasserbereitung auf 3,1 bar gestiegen und wieder auf 1,2 bar zurück gegangen. Vor 2 Tagen auf 1,5 bar erst aufgefüllt. Ich muss weiter hier nach den genanten Beiträge suchen. Bin leider schon alt und nicht so versiert.

 

An welcher Stelle ist das MAG denn eingebaut ? 

 

Habe es jetzt schon mehrfach erlebt, dass Heizungsbauer dieses in den Vorlauf zum Heizkreis eingebaut haben. Wenn die Anlage dann im Warmwasserbetrieb ist, kann hier kein Druckausgleich mehr stattfinden, da das MAG im Prinzip abgesperrt wird. 

 

Kannst natürlich auch mal schauen, ob das Kappenventil des MAG einfach zu ist. 

 

 

Ist schon klar daß es ein Problem mit Ausdehnungsgefäß ist. Wenn dieses an der Falschen Stelle ist, oder der Vordruck nicht stimmt, oder defekt sein sollte.

 

Da Wasser sich nicht komprimieren lässt, steigt der Druck im System. Ab einem bestimmten Druck, öffnet sich das Sicherheitsventil.

 

Wenn das Wasser abkühlt, dann ist natürlich klar das Wasser im System fehlt.

 

 